Re: 166V an Metallgeh ä use normal?



Ich kann durch streicheln des metallgehäuses bei elektrogeräten feststellen, ob sie angeschlossen sind oder nicht. Ist das normal oder kann das nur ich??
JMS
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

Sicher.
--
Manfred Winterhoff



Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
йенс мартин шлаттер wrote:

Im E-Werk wäre noch eine Stelle als Spannungsprüfer frei!
Gruß, Nick
--
The lowcost-DRO:
<http://www.yadro.de>
  Click to see the full signature.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
йенс мартин шлаттер Jens Martin Schlatter wrote:

Da mangelt es an Durchgang zum Schutzleiter im Haus. Schau dir das mal genauer an. Geräte mit Metallgehäuse müssen "einklich" mittels Schutzleiter "geerdet" sein, besonders jene, die einer besonderen Filterung bedürfen - äh - die ein Filter mit Y-Ko haben.
Servas
--
Seht mir doch diese Überflüssigen! Sie stehlen sich die Werke
der Erfinder und die Schätze der Weisen: Bildung nennen sie
  Click to see the full signature.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Franz Glaser (KN) schrieb:

Ähm, die Kiste hat nen Eurostecker, da ist das nicht ungewöhnlich.

Schutzklasse II geht auch mit Metallgehäuse.
Gruß Dieter
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
???? ?????? ??????? schrieb:

Das hat bei Wetten Dass auch schon einer erfolgreich demonstriert...
Gerald
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

Echt? Dann scheint das nicht so bekannt zu sein...
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload