Guten Abend.



Gestern ist bei mir eine Schukosteckdose ausgefallen. Abends bemerkte ich, dass es etwas verschmort roch, und der eingesteckte Stecker warm war. Der Stecker war durch die Hitze weich geworden, wieich beim Ausstecken bemerkte.



Heute schaute ich es mir genauer an (und ersetzte Steckdose und Stecker).



Soweit ich sehe, haben die Kontaktfedern am Neutralleiter keine


die Leistung 2,5 kW, aber es gibt zwei getrennt schaltbare


Die Steckdose war eine Jung 29210303, die vor wenigen Jahren vom Elektriker eingebaut wurde.


relativ neuen Steckdose sein?


Am 22.12.2021 um 13:01 schrieb Philipp Klaus Krause:

Lockere Aderklemmen - schlechte Verbindung

Philipp Klaus Krause schrieb:

Keramikmaterial eingebaut. Der Traum der Feuerwehr. Und die Kontakte waren aus Kontaktmessing oder dergleichen, umgeben von einer Stahlfeder. Mechanik und Elektrik sozusagen getrennt.

Heute leiert die Federkraft aus, oft kann man den Stecker auch