drige leitung.
usfinden, wo phase ist.
Neutralleiter des betreffenden Stromkreises zu Testzwecken im Verteiler abklemmen... sofern kein FI vorhanden ist, dann geht es mit der beschriebenen Methode. Nach dem Abklemmen messen, ob zwischen zwei Adern immer noch 230V anliegen, wenn ja ist die eine mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit ein Schutzleiter. Sicher wissen kann man es aber nur, wenn man die Leitung unter Besichtigung aller Klemmstellen bis zum Verteiler verfolgt (in ANbetracht m=F6glicher brandgef=E4hrlicher lockerer Klemmstellen sowieso eine sehr gute Idee!).
Auch nicht uninteressant: Blick in die Schalterdose werfen in der der betreffende Ausla=DF geschaltet wird, wenn dort noch eine Ader herumvagabundiert, die Verbindung zum Deckenausla=DF hat war das vermutlich einmal ein Serienschalter. Au=DFerdem kann man mit einem Blick unter Steckdosenabdeckungen pr=FCfen, ob klassische Nullung (Br=FCcke N-PE) vorliegt.
Auf Verdacht klassisch zu nullen grenzt an fahrl=E4ssige T=F6tung bis Mord!
sg Ragnar