Hallo,
erstens dürfte ein 2A Automat schon zu viel sein, also besser noch kleiner dimensionieren. Zweitens würde ich den Automaten paralell zu einem Überbrückungsschalter setzen, das Ganze dann hinter dem eigentlichen 16A Automaten.
Ist übersichtlicher, weil man bei Arbeiten wie gehabt die Außenanlage mit nur dem einen Automaten freischalten kann.
Aber ob das wirklich sinnvoll ist?
(Ich habe mal was Ähnliches gemacht, aber anders: Problem: Garagenhof mit 14 Garagen, die alle einen ele. Torantrieb mit genau einer dafür gedachten Steckdose haben. Nach und nach explodierte der Stromverbrauch der Anlage. Immer mehr Mieter haben nämlich die Steckdose erweitert und waren dann fröhlich samstags am Staubsaugen, da waren Leuchten in den Garagen, usw...
Nach vergeblicher Ansprache durch den Vermieter (alle Garagen kontrollieren war ihm zu aufwändig) habe ich dann ein Schütz mit Motorschutzrelais eingebaut. 1A oder so Auslösestrom, aber mit automatischer Wiederinbetriebnahme. Dazu 14 Zettel mit dem Hinweis: "Stromversorgung wird bei Überlast abgestellt. Achtung, automatische Spannungswiderkehr ohne Vorwarnung!" Und bei jedem Mieterwechsel wird der Selbstbau zurück gebaut.
(Rschleife nach Motorschutzrelais grottenschlecht, also war auch ein FI fällig, ist ja klar)