Stromstossbegrenzung

Oct 15, 2007 30 Replies

Andreas Tekman schrieb:

Wurde in der Schweiz gern genommen. Wobei 10A draufstand und 13A gemeint war, was aber nicht draufstand, damit man nicht im feindl. Ausland den Automaten oder die Sicherung zum halben Preis kaufen konnte/durfte. Die Elektriker haben sich dann eine goldene Nase verdient, als die Mikrowellen aufkamen, die fetzten alle diese Automaten. Eingebaut wurde, IIRC, lang ists her, irgend ein anderer obskurer Buchstabe, ich tippe auf L.

Carsten Schmitz schrieb:

Ok, jetzt habe ich aber ein Problem. Ich blicke weder bei der Verkabelung noch bei der Logik der Absicherung in dem Häuschen richtig durch. Ich habe schon kurze Zeit damit verschwendet mir einen Plan zu zeichnen, aber irgendwie blick ichs nicht.

Die Zuleitung kommt per Freiluftkabel über Mast. Am Mast ist eine Panzersicherung (nennt man das so?). So ein großer, weißer verplombter Kasten. Dann gehts ins Haus. Da sind die drei Phasen mit Schraubsicherungen/Schmelzsicherungen abgesichert. Dann sind an diversen Stellen Sicherungsautomaten, für Herd und Außenbeleuchtung/Innebeleuchtung habe ich die gefunden. Es gibt aber noch jede Menge anderer, auch Geräte die ich nicht eindeutig identifizieren kann. Ich nehme an das eins ein FI für die Planschbecken-Umwälzpumpe ist. Dann noch irgendein kleines Gerät das die ganze Zeit summt und im den sich was dreht. Ich dachte erst an einen Zeitautomaten, aber solch eine Funktion gibts da gar nicht. Muss ich nochmal genau nachschauen.

Eine Erd-Potentialschiene habe ich noch nicht gefunden, MUSS aber da sein, oder? Außerdem MUSS doch ein Erdstab vorhanden sein, das ist ja schon etwas "größeres". Oder irre ich mich da?

Un wo soll ich nun den FI dazwischenschalten? Zwischen Schmelzsicherung und nachfolgenden Sicherungsautomaten? Kann/darf man FI in Serie hintereinander schalten? (wegen dem Planschbecken-FI?, wobei das eh nicht mehr verwendet wird)

Ja, die gleiche Überlegung habe ich auch schon angestellt. Wird wohl so sein.

Am Thu, 18 Oct 2007 09:24:22 +0200 schrieb Martin Freiberger:

In diesem Falle würde ich dann doch raten, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.

Gruß Lennart

Lennart Blume schrieb:

Na, das krige ich schon noch hin. Muss mir halt mal die Zeit dazu nehmen. Das da die Hälfte der Kabelstränge nicht einsehbar sind und auch jede Menge tote Leitungen verlaufen macht das es eben auch nicht einfacher. Da wurde in den letzten 5 Jahrzehnten einiges verändert und modernisiert. Ist alles eine Frage der Zeit und der Spinnenresitenz ;-)

Mit E-Herden kann man meiner Erfahrung nach Haushaltssicherungen locker um 50% überlasten, ohne dass sie rausspringen. Die Kettensäge wird wohl nur so wenig ziehen, wenn sie schon Drehzahl hat, und sich nicht gerade festfressen will. Womöglich hat sie auch noch einen signifikanten Blindstromanteil.

Sagen wir mal ihr Verbrauch ist alles andere als konstant. Auf der Zeitachse von mehr als ein paar Perioden helfen die klassischen einfachen Einschaltstrombegrenzungen nicht mehr viel.

Marcel

Es funktioniert auch ohne Potentialausgleich oder Erder. "Ein Auto fährt auch ohne Bremse".

Wenn Du irgendwo in Nähe vom nördlichen Sauerland, so im Dunstkreis von Dortmund, wohnst, würde ich mir das gerne und unverbindlich ansehen. Ansonsten sollte das wirklich einer vom Fach machen, der bei Dir in der Nähe ist.

Ja, man kann RCDs hintereinander schalten. Aber dann ist es nicht vorhersehbar, welcher im Fehlerfall zuerst auslöst. Ein 30mA und ein 500mA in Reihe bedeuten nicht, dass wirklich der 30mA auslöst und der 500er nicht. Der RCD sollte nach den ersten Sicherungen kommen, also nach den Hauptischerungen, und auch entsprechend belastbar sein.

63A Sicherung, gefolgt von 25A RCD, wäre unschön ;-)

Carsten Schmitz schrieb:

Es sei denn, man nimmt als 500er einen selektiven RCD.

Gruß Willi

Am Mon, 15 Oct 2007 10:16:47 +0200 schrieb Martin Freiberger:

Schmelzsicherung verwenden

Hallo, =

genau das gleiche Problem hatte ich auch. Der Automat flog jedesmal heraus, wenn ich= den PC an der Steckerleiste wieder einschaltete. Ich habe die alten SIEMENS W H16 A Si= cherungsautomaten gegen ABB B 16A ausgetauscht. Problem ist das sie neuen Automate= n anders angeschlossen sind und mit der alten Klemmtechnik nicht kompatible und des= halb komplett gewechselt werden m=C3=BCssen. Du brauchst eine 3 Phasen Kammleiste= und einen kompletten Satz neue Sicherungsautomaten. Ich habe im Baumark 2,60 per St= =C3=BCck bezahlt.

Also viel Gl=C3=BCck und drehe unbedingt bei der Installation die Hauptsicherung i= m Keller raus!

Hallo, Norbert,

Du meintest am 20.06.09:

Da würde ich viel Ärger mit meinem EVU (und den Mitbewohnern das Hauses) bekommen.

Viele Gruesse! Helmut

Helmut Hullen schrieb:

Üblicherweise sitzen hinter den einzelnen Zählern nochmal Sicherungen...

Thomas

Join the Discussion

Have something to add? Share your thoughts — no account required.

Didn't find your answer?

Ask the community — no account required