Überspannungsschutz im Sicherungskasten

Jun 16, 2005 5 Replies

Hallo zusammen,



nachdem ich unsere Installation jetzt schon mit FI-Schaltern nachgerüstet habe, spiele ich mit dem Gedanken auch gleich noch einen Überspannungsschutz für alle 3 Phasen einzubauen.



Da mir als Elektroniker etwas die Erfahrung mit den gängigen Geräten im Installationsbereich fehlt, wollte ich mal nachfragen, welche bezahlbaren Geräte ihr empfehlen könnt?



Habt ihr in euren Sicherungskästen überhaupt Überspannungsschutz realisiert, oder ist dies bei evtl. zu hohen Preisen unrentabel? Welche Schutzstufe/Empfindlichkeit habt ihr verwendet?



Gruß Andreas



ps. Es handelt sich um ein älteres Einfamilienhaus welches mittlerweile schon fast komplett renoviert ist.


Hallo Andreas, Überspannungen kommen ja nicht nur durch den "Sicherungskasten" sondern auch durch Telefon, SAT-Anlage und andere Möglichkeiten. Also würde nur ein Rundumschutz helfen und dafür braucht es einen Fachmann mit viel Erfahrung...

Alexander

X-No-Archive: Yes

begin quoting, Andreas Bieger schrieb:

Installationsbereich

formatting link

Das kann man nicht so allgemein sagen. Du mußt immer den Aufwand, den vermiedenen Schaden und die Eintrittswahrscheinlichkeit ins Verhältnis setzen.

Gruß aus Bremen Ralf

Servus,

da die Satschüssel nicht auf dem Dach, sondern an der Hauswand zwischen Garage und Balkon hängt, befindet sie sich also im "Schatten" des Hauses. (oder wie es bei Blitzableitern genau heißt :)

Als einziges würde mir das Telefon und die Wasserleitungen einfallen, welche leitend von außen kommen. Wie könnte man das Telefon entkoppeln? Gibt es dafür einen speziellen NTBA?

Ich sollte vielleicht noch anmerken, dass der Blitzschutz keine direkten Treffer in´s Haus abfangen soll. Dann ist eh alles zu spät, bzw. hab ich andere Probleme als einen kaputten PC! :-) Ich denke auch nicht, dass so ein Blitzschutz für ein Einfamilienhaus rentabel wäre...

Gruß Andreas

Andreas Bieger schrieb:

Hallo,

wobei man da mit der sogenannten Blitzkugelmethode pr=FCfen m=FCsste ob d= ie=20 Satsch=FCssel sich wirklich in einem gesch=FCtzten Bereich befindet. Zu finden mit der Suchmaschine des geringsten Misstrauens und dem=20 Stichwort "Blitzkugelmethode". Ein Blitz "darf" z.B. auch seitlich in einem hohen Turm einschlagen, er=20 mu=DF nicht genau in die Spitze des Turms.

Wenn aber ein Blitz in der N=E4he einschl=E4gt kann das ohne Treffer der =

Satsch=FCssel trotzdem heftige Str=F6me in dem Kabel zur Sch=FCssel induz= ieren.

Bye

Andreas Bieger spoke thusly:

Was genau hast Du vor? Überspannungsschutz, Blitzstromableiter oder beides? Du solltest übrigens auch N in den Schutz mit einbeziehen.

De-facto-Standard in diesem Bereich ist Dehn. Schau Dich 'mal auf deren Homepage

formatting link
um, die haben dort AFAIR auch weitergehendes Infomaterial zum Download. Aber Achtung: Dehn ist nicht billig. Ob es preiswert ist, hängt vom eigenen Schutzbedürfnis ab...

Das hängt davon ab, wie gut Deine Hausratversicherung ist. ;-)

Tschüs,

Sebastian