Hallo zusammen,
ich wollte meine Stockwerksverteiler mit Neozeds im Hauptverteiler vorsichern. UrsprĂŒnglich wollte ich hierzu Linocurs einsetzen, diese sind aber
nicht gerade preiswert. FĂŒr wenig mehr könnte ich SLS-Schalter bekommen. Die Frage ist allerdings, ob hierbei SelektivitĂ€t gewĂ€hrleistet ist? Die ZĂ€hlervorsicherung ist ein SLS mit 63A, als Vorsicherung fĂŒr die UVs waren 40A angedacht.
Gruß Gerd
Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
am 02.04.2008 21:18 vollbrachte Gerd Kluger folgendes mit Hilfe einer Tastatur:

Da ist die Selektivität doch gegeben. Wie sieht den Der Querschnitt der abgehende Leitung zum Verteiler aus.?

Gruß Heiko
Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Heiko Siek schrieb:

Ok, verhĂ€lt sich ein 40A SLS also selektiv zu einem 63A SLS. Ich wußte, dass das fĂŒr Neozeds gilt, fĂŒr SLS untereinander wußte ich es nicht.

Mehr als ausreichend: 10qmm.
Gruß Gerd
Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

Jede Sicherung ist selektiv auch untereinander.
Lutz
Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

Leitungsschutzschalter nach all meinem Wissen untereinander nicht.
sg Ragnar
Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Ragnar Bartuska schrieb:

Hallo,
genau, siehe hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Selektiver_Leitungsschutzschalter
Bye
Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

Stimmt, missverstÀndlich geschrieben.
Lutz
Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
wrote:

Aber auch fĂŒr Neozeds muß m.W. ein bestimmter Faktor eingehalten werden (1,4 oder wars 1,6?)
Gruß Gerd
Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
On Fri, 4 Apr 2008 21:37:35 +0200, "Gerd Kluger"

1,6, gilt aber auch fĂŒr DiazedÂŽs und NH. Du meinst sicherlich SchmelzeinsĂ€tze gGL oder GL Ralle
Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

Miss mal die Bauhöhe damit nachher auch die TĂŒr zugeht.
Lutz
Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
bei uns in der schweiz geht man von 2 stufen aus also bei 63 wÀren 32A als angemmessen 40 ist zu wenig , hatte er letzens auch so ein problem mit einer 13C LS da wÀren ja 16 20 A dazwischen und dan kommt 25A haben wir auch so gemacht hat aber nicht gereicht die 25A vorsicherung flog auch gleich mit.

Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

Polytechforum.com is a website by engineers for engineers. It is not affiliated with any of manufacturers or vendors discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.