Hallo, eine Baufirma benötigt für eine Maschine eine Drehstromsteckdose >16A, ich habe aktuell nur CEE-16. 25A, min. 20A würden nach Angaben des (Maler)Meisters reichen.
Die betreffende UV ist in der HV mit einem 4xC25A (ja 4, aus anderen Gründen die hier keine Rolle spielen) abgesichert und mit 5x6mm² angebunden. In der UV ist keine weitere Vorsicherung, nur ein FI (darf man wieder sagen?) 4pol. 40A/0,03A und LS für die betr. Stromkeise, alles B16 und kleiner. TN-C-S.
Ich würde am liebsten direkt an der UV eine CEE-32 installieren, die keine Sicherung in der UV hat, nur über den FI in der UV getrennt werden könnte und als einzige Sicherung (vor den SHU) den 4xC25 hätte. Die Steckdose würde dann bleiben.
C ist aber nicht die richtige Kennline, das wäre B. B20A vor C25A ist bezüglich Selektivität ein bisschen sehr knapp und B20A fraglich es es geht.
Was meint ihr? Alternativen?
Thomas