Hallo,
ich habe folgende Frage zu dem ÜS-Schutz "Dehnguard", undzwar möchte ich (gelernter Elektroinstallateur) in meinem Wohnungs- verteiler in einem 6-Familienhaus mit Erdkabeleinspeisung einen Überspannungsschutz nachrüsten.
Im Treppenhaus befindet sich der Zählerschrank (Kraftstrom) mit
3x 35A Sicherungsautomaten. Von dort geht ein Kabel 5x10mm etwa acht Meter lang in den Wohnungsverteiler direkt auf den 4-poligen FI-Schutzschalter. Die Wohnung ist aber nur 1-phasig verdrahtet, das heißt am Zähler ist nur ein 35A-Automat eingeschaltet, das wurde 1996 bei der Wohnungssanierung so gemacht.Ich habe mir aus dem Internet von Dehn diverse Unterlagen geholt und habe nun zwei spezielle Fragen.
- Gehe ich richtig in der Annahme, daß ich wenn ich die Dehnguards vor dem FI plaziere, keine weitere Absicherung derselben notwendig ist. Die Vorsicherung ist kleiner 125A, also keine weitere Sicherung erforderlich, steht zumindest so in der Anschlussanleitung.
- Da ja nur 1-Phase in der Wohnungsverteilung ankommt, wollte ich eigentlich nur 2 Dehnguards einbauen (Phase + Nullleiter) oder würde sich trotzdem der Schutz aller 3 Phasen + Nullleiter empfehlen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Klaus-Dieter Schön