Ja, freilich.
Schaltet der RCD nicht alle aktiven Leiter gleichzeitig? "einen" wurde ich jetzt nicht mit der Ziffer 1 übersetzen wollen an dieser Stelle.
Grüße Marc
Ja, freilich.
Schaltet der RCD nicht alle aktiven Leiter gleichzeitig? "einen" wurde ich jetzt nicht mit der Ziffer 1 übersetzen wollen an dieser Stelle.
Grüße Marc
Im Gegenteil. Das war und ist sein Zweck, Änderungen aller Art möglich und mühelos zu machen.
Möglich. Will und werde ich aber nicht.
Wozu? Außerhalb des Kabelkanals in den Räumen gibt es nur dreiadrige einpolige Verlegungen. Daß der Lichtkreis zwei Zimmer weiter auf einem Teilstück von der Unterverteilung aus gemeinsam in einem fünfadrigen Kabel geführt wurde, interessiert keinen.
eigentlich ist es so, dass die Absicherung zum Kabel passen muss:
- 4/5 poliges Kabel: kombinierter, allpoliger Leistungsschalter
- 3 poliges Kabel: einpoliger LS
Was für ein Verbraucher angeschlossen ist, spielt keine Rolle. Allerdings muss man sicherstellen, dass der Neutralleiter nicht überlastet wird (kann bei hoher Oberwellenbelastung vorkommen).
Begründung: im Fehlerfall (eine Phase hat abgeschaltet) unklare Spannungsverhältnisse an der Klemmstelle sowie Verhinderung von Betrieb von Drehstromverbrauchern mit Phasenausfall.
(VDE 0100-430)
Jan