Wagoklemmen für Herd-/ Kochplatte zulässig

Sep 11, 2025 Last reply: 10 months ago 22 Replies

Hallo, ich muss an eine Herdanschlussdose eine Induktionskochplatte und einen Backofen anschließen. Das geben die Anschlussklemmen dort drinnen nicht her. Zu klein für insgesamt 3 Leitungen. Also setze ich daneben (20cm) eine Zusatzdose in der ich dort die 3 Kabel mit 3er Wagoklemmen kontaktiere. Nun sagt aber mein nachbarlicher Elektriker (ja ist er) das darf nicht sein. Das kann die Wagoklemme nicht ab. Diese (Typ 221) hat aber lt. Wago-Datenblatt einen Bemessungsstrom von 32A. Das sollte doch reichen? Auch da ja meine Herddose mit 3x 16A abgesichert ist. Ich kann mir auch nicht vorstellen die 32A pro Strang zu überschreiten. Was sagt die Gemeinheit dazu? Danke schon mal



J.J.


Jürgen Jänicke schrieb am Thu, 11 Sep 2025 10:44:49 +0200:

Die federbelasteten Wagos sind natürlich dauerhaft kontaktsicherer als eine einmalig angezogene Schraubklemme.

Welchen Bemessungsstrom haben denn die üblichen Klemmen in der Herdanschlußdose?

Die 32A der Wago 221 sind doch mehr als ausreichend.

MfG

Frank

Zeig dem Nachbarn mal

formatting link
Er hat nicht darauf bestanden dass ein dreipoliger LS eingebaut werden muss? Mein Elektroheld ist der Meinung, das müsste man machen sobald an die drei Phasen der Herdzuleitung unterschiedliche Geräte angeschlossen werden und kann es nicht so erklären dass ich es verstünde.

Grüße Marc

Ja. Genau dieser Elektriker hat übrigens für Verdichter und Zusatzheizung der Wärmepumpe jeweils drei einzelne LS verbaut. Die für den Verdichter wurde dann vom Heizungsbauer moniert und murrend getauscht.

Grüße Marc

Deine globalisierungsfeindlichen Verschwörungstheorien darfst Du gerne woanderes ausleben.

Nur zur Auffrischung; Auch bei Reihenklemmen sind Federklemmen nicht unüblich.

Was ist das? Meinst Du einen verbundenen, der, wenn eine Phase auslöst, die beiden anderen mitreißt? Ich meine, ich hätte sowas schon gesehen, aber dann an echten Drehstromgeräten wie Wärmepumpen, bei denen mit zwei von drei Phasen Funktionsprobleme auftreten.

Bei einem Herd sind einfach etliche vollkommen getrennte Einzelverbraucher in einem Gehäuse. Da erkenne ich für so etwas keinen Grund.

Gefühlsmäßig gebe ich Dir recht, aber wenn ein bekannter Markenhersteller ausdrücklich einen zulässigen Nennstrom ausweist, dann gehe ich davon aus, das ist sorgfältig geprüft und schließt suboptimale Montagefälle ein.

Meines Wissens nur letzteres. Eigentlich ist bei 1.5 mm3 nur eine Absicherung mit 10 A zulässig und für 16 A sind 2.5 mm3 gefordert. Für den einen Sonderfall, drei Adern im Mantel, eine davon (Erde) stromlos aber zur Wäremabfuhr beitragend, haben die Betriebswirte eine Sonderregel erwirkt. Die gilt aber nach meinen Tabellenwerken wirklich ausschließlich dafür.

Das ist unschön und meines Wissens auch unzulässig. Ganz logish ist die Regel nicht. Als junger Student hatte ich in einer unbeheizten Bude drei Strahler in drei Steckdosen (oder sogar einer Mehrfachdose?) mit zusammen 6 kW und vermutlich hinter einer Sicherung. Das ging monatelang gut (dann war der Winter vorbei).

Wenn man es bei Steckdosen der Verantwortung des Anwenders überläßt, dann im Prinzip auch bei Herd und Kochplatte daneben. Aber die Vorschrift ist meines Wissens nicht so.

Ja.

Der Elektroheld meinte, dann löst der Motorschutz aus und alles ist fein.

Grüße Marc

Das dürfte stimmen. Bei einer Phase auf dem Gehäuse löst beim Berühren der FI aus, also auch da kein Grund, an dem Zustand was zu ändern.

-- /¯\ No | Dipl.-Ing. F. Axel Berger Tel: +49/ 221/ 7771 8067 \ / HTML | Roald-Amundsen-Straße 2a Fax: +49/ 221/ 7771 8069  X in | D-50829 Köln-Ossendorf

formatting link
\ Mail | -- No unannounced, large, binary attachments, please! --

Seit wann? Meinst Du der Elektroheld hätte da mit veraltetem Wissen gearbeitet?

Anyway, die Preise (z.B. die Straßenpreise für hager 16A B-Automaten:

1-polig EUR 2,75, 3-polig EUR 14,95) sprechen eine deutliche Sprache über die verkauften Stückzahlen. Bei 13A noch kasser: 1-polig EUR 3,95, 3-polig EUR 31,90).

Grüße Marc

Was ist denn im Sinne Deiner Definition "ein Drehstromkreis"?

Jede Reihe von drei Sicherungen auf drei Phasen mit Kabelabgängen? Jede solche Folge von Sicherungen, wenn die Kabel auf mindestens einem Teilstück in einem gemeinsamen Mantel verlaufen? Reicht ein gemeinsames Leerrohr? Müssen alle Endpukte in einem Raum enden und/oder in direkter räumlicher Nähe?

Meines Erachtens ergibt die Betrachtung als Drehstrom nur dann Sinn, wenn die Phasen in einer Weise zusammengeschaltet sind, in der die Phasenlage und -verschiebung eine Rolle spielt.

Ob dafür die Reduktion auf einen gemeinamen Nulleiter schon reicht, scheint mir fraglich.

Wenn Du bei mehreren FI Nulleiter hinter den FI verbindest, knallt es.

-- /¯\ No | Dipl.-Ing. F. Axel Berger Tel: +49/ 221/ 7771 8067 \ / HTML | Roald-Amundsen-Straße 2a Fax: +49/ 221/ 7771 8069  X in | D-50829 Köln-Ossendorf

formatting link
\ Mail | -- No unannounced, large, binary attachments, please! --

Knallen ist übertrieben, es macht ganz bescheiden "Klack".

Grüße Marc

Hm. Wie ist es mit einem dreipoligen RCD, der zweieinhalb Drehstromkreise abschaltet?

Grüße Marc

Dann bin ich eben kriminell. Alle Beleuchtungskreise in meiner Wohnung leigen auf drei Sicherungen und gehen fünfadrig aus der Unterverteilung. In die einzelnen Räume führt jeweils nur eine Phase dreiadrig. Die drei Sicherungen sind mechanisch unverbunden und den Vorteil, daß im Zwifel alles Licht überall ausgeht, erkenne ich nicht.

Ja, plus Erde.

Kabelkanal an der Decke entlang in allen Räumen rundum.

-- /¯\ No | Dipl.-Ing. F. Axel Berger Tel: +49/ 221/ 7771 8067 \ / HTML | Roald-Amundsen-Straße 2a Fax: +49/ 221/ 7771 8069  X in | D-50829 Köln-Ossendorf

formatting link
\ Mail | -- No unannounced, large, binary attachments, please! --

Es war, soweit ich mich erinnere, alles in einem Kreis auf einer Phase hinter einer Sicherung.

-- /¯\ No | Dipl.-Ing. F. Axel Berger Tel: +49/ 221/ 7771 8067 \ / HTML | Roald-Amundsen-Straße 2a Fax: +49/ 221/ 7771 8069  X in | D-50829 Köln-Ossendorf

formatting link
\ Mail | -- No unannounced, large, binary attachments, please! --