Welche Steckdose nach Trenntrafo?

Genauer: Er hat ein Loch mit einem abgeschnittenen Kabel, vermutlich

iten

?
Reply to
cool-it
Loading thread data ...

Ist es denn wirklich ein Trenntrafo?

Es gibt Mehrfachsteckdosen auch ohne Anschlussleitung zu kaufen. Anders

kannst du als ganzes aus der Leiste ausbauen.

nurnoch nach einen Trenntrafo geschaltet werden darf!

Manuel

Reply to
Manuel Reimer

schrieb:

So verkehrt ist die Mehrfachsteckdose gar nicht. Denn bei einer

verbunden werden -> ganz normale Schuko-Steckdosen.

Steckdosen ohne Schutzleiter sind kaum zu bekommen, ausser sowas:

formatting link

12215-/360360818773

Aber wenn es der Platz hergibt, packe besser zwei Anbausteckdosen mit Schutzleiter darauf und verbinde die beiden Schutzleiter. Achte darauf,

Siegfried

Reply to
Siegfried Schmidt

Am 15.09.2015 um 14:36 schrieb snipped-for-privacy@gmx.de:

willst, bist du wieder bei einem Schutzleiter. Das macht dann eigentlich keinen Sinn.

Reply to
horst-d.winzler

Am 15.09.2015 16:27, schrieb horst-d.winzler:

Eben DAS wollte ich auch grad schreiben :-)

EIN Trenntrafo und MEHRfachverbraucher widerspricht sich grundzipiell.

GL

Reply to
Franz Glaser

Am 15.09.2015 20:50, schrieb Ingrid-Franz Glaser:

Ingrind

Reply to
Franz Glaser

Am 15.09.2015 20:50, schrieb Franz Glaser:

formatting link

Reply to
Dieter Wiedmann

Am 15.09.2015 20:58, schrieb Dieter Wiedmann:

Das gute alte 500V Drehstromnetz.

den Zusammenhang gebracht sehen.

Auf dem 500V-Netz waren die 3 Phasen derart stark zentriert, dass ein Mensch niemals an eine Phase tappen durfte ohne einen Schlag zu kriegen.

die ganze Anlage abgeschaltet werden musste, weil ein Motor einen Erdschluss hatte. Da konnte der Fehler in Betrieb lokalisiert werden,

Erdschluss hatte. Nur der eine, kaputte Motor musste abgeschaltet und ausgetauscht werden.

GL

Reply to
Franz Glaser

Am 15.09.2015 21:38, schrieb Franz Glaser:

230V einphasig.
Reply to
Dieter Wiedmann

Am 15.09.15 um 14:36 schrieb snipped-for-privacy@gmx.de:

tebuchse

m

eingesteckt ist.

Vermutlich ist das der Eingang und am Ende des Kabels war ein Stecker, der nun fehlt.

che Laborarbeiten

r eine

Aber da

Mehrere Verbraucher hinter einem Trenntransformator sind meines Wissens

Ich kenne das Thema. Ich habe lange genug recherchiert, da ich in meinem

ormator

Verbindung zu Erde haben darf. Zwecks elektrischer Sicherheit wurde da ein IT-Netz mit

Reply to
Günther Dietrich

Am 15.09.2015 21:56, schrieb Dieter Wiedmann:

Spannungsteilers.

GL

Reply to
Franz Glaser

Am 15.09.2015 23:40, schrieb Franz Glaser:

Nur wenn man ihn so verwendet.

Man kann ihn aber auch anders verwenden, eben zum Aufbau eines IT-Netzes.

Reply to
Dieter Wiedmann

se

(Es handelt sich auch, um eine andere Sorge aufzugreifen, wirklich um einen Trenntrafo und nicht um eine Kaffeemaschine.)

.

sollte eigentlich keinen Unterschied machen?

r

ch,

Das klingt interessant, so ein Ding habe ich auch rumliegen. Damit stellt sich mir die Frage:

-FI

-Trenntrafo

-IT-Netz Was davon ist bei Bastelarbeiten "am offenen Herzen" am sichersten?

Bis vor Kurzem arbeitete ich ohne alles davon, ohne je einen Schlag

aber mit dem stumpfen rutscht man ab und schneidet sich. (Schlag habe ich immer noch keinen bekommen, aber nun FI-Leisten, da PEN-System in der Wohnung.)

Schmelzsicherung der Wohnung war langsamer als die Litzen.

Reply to
cool-it

Hallo, Am 15.09.2015 um 14:36 schrieb snipped-for-privacy@gmx.de:

realisiert.

(mit Schutzerde) vorliegt.

An einem Trenntrafo ist nur ein Verbraucher erlaubt, wenn das ein IT

Reply to
Jan Conrads

Am 16.09.2015 um 00:26 schrieb Dieter Wiedmann:

oder um einen FI zu umgehen.

Reply to
horst-d.winzler

Manuel Reimer schrieb:

Damit bleibt die Steckdose weiterhin geeignet einen Schuko Stecker drin zu verwenden.

Schutzkontakt hat.

Gibt es keine reinen Euro Steckdosen. Ich habe sie nie gesehen, aber auch nie danach gesucht.

Wenn du sicher gehen willst, dass niemand einen Schukostecker

Kombisteckleiste nehmen wie es sie vielfach gibt und die

Reply to
Harald Klotz

Auch da kann man einen Stecker mit Schutzleiter reinstecken und

Marc #

Reply to
Marc Haber

Davon abgesehen, dass ich nicht wusste, dass man nach einem Trenntrafo die Schutzleiter wieder zusammenschalten sollte (wieder was gelernt) und deshalb der Blechstreifen *nicht* ausgebaut werden darf:

Entweder ich verstehe den Zweck eines Trenntrafos komplett falsch (habe selber keinen) oder es ist dort durchaus so gedacht, dass auch

arbeitet, welches direkt, ohne galvanische Trennung, an Netzspannung

ich z.B. einen Trenntrafo anschaffen oder improvisieren (zwei

Bitte berichtigen wenn ich falsch liege.

Manuel

Reply to
Manuel Reimer

Am Donnerstag, 17. September 2015 19:00:58 UTC+2 schrieb Manuel Reimer:

de

Genau das ist auch mein Gedankengang und mein Anwendungszweck. Ich

verwenden.

entsorgen.

formatting link

im Baumarkt schauen.

Reply to
cool-it