Wie plant man eine Druckprobe einer großen Anlage mit Apparaten, Behältern und Rohrleitungen im Winter, um Schäden durch Frost auszuschliessen? Gasdruckprobe nicht erlaubt. Wer hat Ideen?
- gepostetes
vor 11 Jahren
Wie plant man eine Druckprobe einer großen Anlage mit Apparaten, Behältern und Rohrleitungen im Winter, um Schäden durch Frost auszuschliessen? Gasdruckprobe nicht erlaubt. Wer hat Ideen?
"Heiner Veelken" schrieb im Newsbeitrag news:1kskjtk.dh5tpu1eaqkfkN% snipped-for-privacy@gmx.net...
Hi, mit Heißwasser durchspülen? Austretender "Dampf" umgeht das Verbot... falls Vereisungen ein Problem sind, muß man ja kein Wasser nehmen. Alk tut auch. Ansonsten eben provisorisch überbauen, etwa mit einem der Festzelte vom Oktoberfest. Kein Scherz!
- Heißwasser wird hier schon angedacht.
- Andere Flüssigkeiten sind wohl zu teuer (100-150m3) und verursachen Kopfschmerzen, wenn sie nicht rückstandsfrei entfernt werden.
Wieviel Zelte? :-)
Am 26.10.2012 12:32, schrieb Heiner Veelken:
Was heißt "rückstandsfrei"? Leitungswasser ist ja - abhängig von der jeweiligen Gegend - auch alles andere als rückstandsfrei, wenn man es nur einfach so abtrocknen läßt.
Tschüs,
Sebastian
Am 26.10.2012 12:32, schrieb Heiner Veelken:
Teile und herrsche, nicht alles auf einmal abdrücken.
Carsten
Am 26.10.2012 11:00, schrieb Heiner Veelken:
Salzwasser? Kochsalz ist nicht soo teuer, macht kein Kopfweh, lässt sich ganz gut ausspülen, ist lebenmittelrechtlich unbedenklich. Und so viele Tonnen brauchste für 100m³ auch nicht.
Wieviel Minsugrade musses denn abkönnen?
Oder sprich mal mit den Lebensmittelkontrollören... Wenns mal wieder Österreichischen Wein mit viel Glycol zum Wegschütten gibt ;-)
Nee da ist wieder das Thema mit Kopfweh ;-)
Rückstandsfrei soll bedeuten, dass von dem Abdrückmittel nichts drin bleibt. Wenn Wasser zurückbleibt ist das undramatisch.
X-No-Archive: Yes
begin quoting, Heiner Veelken schrieb:
Öl? Salzwasser/Frostschutzmittel? Rohrheizung?Abschnittsweise abdrücken, damit nicht genug Zeit zum Einfrieren ist?
Gruß aus Bremen Ralf
Heiner Veelken schrieb:
Hallo,
es gibt doch eigentlich nur drei Möglichkeiten:
Bye
PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.