Das ist bei diesem Regelkreis nicht ohne weiteres machbar. Die Totzeit ist mit ca. 1 Minute so groß, dass das System bei dem "notwendigen" P-Anteil anfängt zu schwingen. Worüber ich allerdings nachgedacht habe, ist folgendes: Ich weiß, das mein Regelventil im Betrieb bei Normallast ca. 60% geöffnet ist. Bei Kp von 2 und einer Solltemperatur von 50°C brauche ich ja nur dem Regler eine Solltemperatur von 20°C suggerieren und schon versucht er, die 20°C zu regeln, schafft aber aufgrund der Regelabweichung nur die 50°C, "was glücklicherweise ja die echte Solltemperatur ist". Die 20°C Sollwert kann ich ja an geänderte Betriebsbedinungen anpassen.
Habe ich durch diese Methode sowas wie einen I-Anteil gebastelt?