Ein Schwarzstahl-Rohr, Wandstärke ca 15 mm, mit Beton umgeben, soll in den Potentioalausgleich mit eingebunden werden. Es sollen Blitzströme bis 100 KA sicher abgefangen werden. Es darf kein Loch gebohrt werden und es ist kein direkter Zugang möglich.
Andenke: eine Borung in den Beton treiben z.B. 30mm , dann ein Matallstück (der Leiter) stumpf auf die freigelegte Rohrwand schweissen. Dabei könnte das Verbindungsstück selbst als Stromzuführung dienen. Ist das Utopie oder kann es ev. gehen?
Kurt