DIMENSIONNEMENT DISJONCTEUR.

Aug 28, 2009 10 Replies

Bonjour =E0 tous.



Je poss=E8de une installation =E0 mon domicile de type mono-phas=E9e. L'abonnement EDF souscrit est un 15 KVA ( 75 A ).



Je souhaite sous peu faire l'acquisition d'un poste de coupage au plasma. Ce poste est de type monophas=E9 (230 VAC ) parcontre sa consommation est tr=E8s importante. 35 A selon les donn=E9es du fabriquant.



Ce qui fait une puissance d'environ 8000 Watts. Mon probl=E8me est tout d'abord de savoir si il est possible d'utiliser cet appareil sur mon r=E9seau domestique. A la lecture des chiffres indiqu=E9s pr=E9c=E9demment, il me semble que c'est ok , 75 - 35 =3D 40 A restant pendant l'utilisation de l'appareil. N=E9anmoins il faudra brancher cet appareil sur le r=E9seau. Il ne faudra pas que je me branche sur une prise basique =E0 10 A. Je compte monter =E0 l'ext=E9rieur du tableau =E9lectrique (50 cm plus loin ) une prise murale calibr=E9e sur l'amp=E9rage de l'appareil. J'ai entendu parler de 63A. Cette prise sera reli=E9e =E0 un disjoncteur de 40A avec du cable de 10=B2.



Jusque l=E0 pensez-vous que je n'oublie rien ?



Autre question, que me conseilleriez vous comme prise ? Car mise =E0 part les donn=E9es de 63 A j'ignore totalement =E0 quoi cela ressemble.



Par avance, merci pour vos r=E9ponses.



Niko


Bonjour

Ben, cela pourrait être une prise de type Hypra

a cela

formatting link

Par contre cela risque de ne pas etre donné.

A propos, je ne me rappelle plus a partir de quelle intensité la coupure est obligatoire avant debrochement ? Et cela a changé en quelle année ?

Bonjour

Sur les 64 A, c'est obligatoire.

Je viens de regarder dans mes archives, je n'ai que la c15-100 de 2002 mais je suis tombé sur un rappel des mises a jour de 2005 ou il est indiqué que les pc de 32A ( et supérieur bien sur ) doivent être asservies a un dispositif assurant la coupure en charge avant séparation, se serais dans le paragraphe 555-1. Dailleurs dans le même article ils indique l'obligation d'obturation des trous est porté jusqu'au prises 32A

Qq pourrait confirmer ?

Bonjour

Ben justement je ne sais pas, il faut voir si ce n'est pas une spécification hors habitat domestique.

Et pas un des pauvres indiens qui traînent encore ici n'auraient une c15-100 récente ?

JP a écrit :

c'est moi l'"indien" ? disont améréndien ;-) c'est pas pareil , si Christophe avait sû lire une boussole !

récente ou pas le pb de la coupure c'est l'arc , négligeable sous 16 A quoi que ! c'est plus la même chose avec 63 A , 15-100 ou pas il vaut mieux une précoupure .

enfin c'est ce qu'en pense l'"indien" ;-))))

bonjour =E0 tous indiens ou pas!

dans cette histoire, il faut peut etre serenseigner aupres du vendeur de la machine. il devrait pouvoir indiquer le type de prise et =E0 mon avis (je ne suis pas specialiste) mais je pense que l'appareil en lui- meme possede un commutateur marche-arret ou mieux un arret d'urgence donc le probleme de coupure en charge n'existerait pas...

sinon il faut faire un coffret avec un sectionneur a fusibles ou un disjoncteur et un relais de puissance commande par un bouton tournant.

dhx

Pour les indiens c'est une vielle blague ou l'on avait un collègue qui tournait autour d'un poteau électrique en faisant ouille ouille ouille apres s'etre pris une châtaigne ;>)

meme possede un commutateur marche-arret ou mieux un arret d'urgence donc le probleme de coupure en charge n'existerait pas...

Aucune importance, cela ne fonctionne pas ( idem pour ton inter indépendant et contacteur ;>) si le gus débranche la prise sans arrêter la machine, ton inter ne te sert pas a grand chose ;>)

Il faut pour que cela fonctionne que la prise soit prisonnière mécaniquement du socle tant que la tension est présente et inversement que l'on ne puisse pas connecter sous tension. Généralement cela est réalisé par un interrupteur directement intégré au socle .

Et si tu croit que personne ne débranche du 32A ou plus en charge, je le voyais régulièrement dans un studio photo ou j'ai travaillé. Les boites mobile de prises ou tu avais 20 ou 30 Kw ( en tri mais rarement equlibré ;>) d'eclairage étaient régulièrement débranchées a la hussarde ..... et regulierement changées aussi avec l'arc qui bouffait les broches ( et de temps en temps les mimines des photographes ;>)

Jean-Pierre a écrit :

Pourquoi brancher cet appareil sur une prise ? pourquoi pas directement sous un disjoncteur ? Je suppose que c'est assez volumineux et que ça ne sera pas deplacable, d'autant plus que vous mettez qu'une prise...