Bonsoir,

je recherche l'intensité plaqué d'un moteur 15kW - 690V - 1500rpm Généralement, on trouve cette info sur les catalogues industriel Schneider, mais comme je ne l'ai pas, je suis chocolat.

Savez vous si on peut trouver un tableau des In moteur sur le Web.

Question subsidiaire, je cherche un tableau avec l'impédance des câbles BT Armés à cos phi 0.8 et 0.3 . Je sais qu'on retrouve ces infos sur les catalogues de certain cablier (treficable Pirlli for exemple) , mais pareil j'ai pas ça. Ou peut-être un site web ou je peux trouver ça ?

Merci pour votre aide.

Reply to
Achille Talon
Loading thread data ...

Achille Talon a écrit :

P=3 U I cos phi ? avec cos phi = 0.8 ( à la louche)

Reply to
Yves-Laurent Allaert

Bonjour

formatting link
automatismes

-> automatismes et controle 2005

-> E-Contrôle des moteurs,commande de mouvement

-> présentation

-> Courant à charge nominale des moteurs asynchrones E5

il ne donne que la chute de tension en V/A/km, donc ca peut t'aider

formatting link

-> câble et système énergie

-> Pirelli en france : energie

-> Produits et tarifs

-> produits

-> Fils et câbles à usage général

-> H05 VVc4C5-K (avec écran)

J'aurais pu te donner les infos directement mais : " si tu donne a manger à un pauvre, tu ne le nourris qu'une fois. Si tu lui dit comment entretenir un jardin, tu le nourris toute sa vie. "

Reply to
David CROCHET

Salut,

Et la racine de 3 ? Pu=U*I*sqr(3)*cos(phi) ; Pa=Pu/rend%

Ca donne une idée. Pour ma part, c'est un 15kW je dirais r%=0.85-0.90. Vaut mieux prévoir large.

a+, G.T snipped-for-privacy@worldonline.fr

205 Diesel & turbo-Diesel :
formatting link
Reply to
G.T

On reconnait l'électricien

Merci c'est exactement ce que je voulais. Mais pour le c^ble, j'ai pris le U1000RVFV, plus destiné à un usage industriel.

@+

Reply to
Achille Talon

G.T a écrit :

Tu confonds la puissance absorbée (Pa) et la puissance utile (Pu)

Pa=U*I*sqr(3)*cos(phi) Pu=Pa/rend

15kw étant la puissance en bout d'arbre, donc utile.
Reply to
Béryl

Salut,

Oh le c#n j'ai inversé ! Rare mais là je passe pour un con !

Tout à fait.

a+,

Reply to
G.T

G.T a écrit :

il est partit avec la tension simple

Reply to
Yves-Laurent Allaert

Ca serait pas plutot Pa = Pu / rend ??

"Béryl" a écrit dans le message de news:

42e1eb43$0$1237$ snipped-for-privacy@news.wanadoo.fr...
Reply to
Manu

G.T a écrit :

ou pas: avec cette formule on obtient Pu>Pa. A moin d'avoir un rendement superieur à l'unite bien entendu.

Reply to
Yves-Laurent Allaert

Salut,

Si, si, à condition d'avoir le rendement en %, ce qui est généralement le cas. Ah chuis navré messieurs, j'ai inversé, comme un c#n. Mais c'est pas de ma faute, au moment où j'écrivais ça j'ai croisé du regard une fille hyper mignonne, ça a dû me perturber* :-)

  • Oui, c'est une mauvaise excuse. Et alors ?

a+, G.T snipped-for-privacy@worldonline.fr

205 Diesel & turbo-Diesel :
formatting link
Reply to
G.T

Manu a écrit :

huhuhu..... Oui, bien-sûr : Pa=Pu/rend

Comme quoi, c'est facile de corriger les erreurs des autres. Mais les siennes, même le nez dedans..... Désolé !

Reply to
Béryl