nombre de cycles marche arret des pompes et des relais.

Bonjour,

La sonde de température d'un panneau solaire est placé à quelques centimetres de la sortie du panneau, ainsi la sonde (que je ne peux pas déplacer) est froide même si le panneau solaire commence à chauffer.

Je pense faire un montage à base de relais et temporisation pour feinter le boitier de commande électronique et lui faire déclancher la pompe quelques secondes toutes les demi-heures. La commande électronique installée ne sait pas le faire, et je ne compte pas la changer car l'installation est garantie comme ça.

Mais je me demande si la pompe (du style pompe à eau d'une chaudière avec sans doute un gros condensateur) résistera à 20 ou 50 démarrages par jour pendant plusieurs années.

Est-ce qu'une telle pompe s'use plus au démarage ou en restant en charge ?

J'ai la même question pour le relais qui commandera une résistance en série sur le capteur pour faire croire que la température augmente. J'ai vu des relais garantis pour x*10^4 mouvements, Hors avec une centaine d'impulsions par jour le relais est usé en une centaine de jours.

Est-ce que le fait de commuter des courants très faibles augment la durée de vie du relais ? Je compte bien oublier un tel montage au grenier et ne pas avoir à le bricoler tous les 6 mois !

Je tiens à faire une commande par relais pour garder un circuit de commande indépendant des montages que je fais.

Bien cordialement.

F.

Reply to
Francois Maltey
Loading thread data ...

Un relais reed ( celduc ) est prévu pour environ 10 millions d'enclenchement dans la gamme de puissance de ta ctn => env 500 ans si je ne me suis pas trompé ;>) Pour le relais de puissance de la pompe compte 100 fois moins

Pour ta pompe ce sera plus de quelques secondes si tu veux compenser l'inertie thermique des tuyaux quant a sa durée de vie je dirai de l'ordre de grandeur de son relais

Ps : Pas la peine de la faire déclencher la nuit, cela économisera des cycle, mais franchement la meilleure solution serait de déplacer la sonde sur le point chaud des panneaux, la c'est un peu du "shadockisme" ;>)

Reply to
JP

"Francois Maltey" a écrit dans le message de news: snipped-for-privacy@nerim.fr...

----------------------- Un circulateur de chauffage fonctionne parfaitement avec 50 démarrage par jour, c'est trés utilisé , pour la commande de puissance (50 w) n'inporte quel relais est suffisant. Un relais de la marque "télémécanique" fonctionne des milliers fois par jour.

Reply to
Eric WISNIEWSKI

"Francois Maltey" a écrit dans le message de news: snipped-for-privacy@nerim.fr...

RE : elle s'use surtout si elle est mal purgée sinon c'est hypercostaud ( je pense que vous parlez d'un circulateur, la notion de cycle de demarrage S2 à Sn est à verifier éventuellement sur la plaque signalétique désolé j'ai trop mangé et j'ai la flemme de redescendre au catalogue

RE : 50 demarrages/ jour et 100 commutations pfuuuuu...zavez le temps c'est de l'ordre du 10"6 le n utilisez un relais de type industriel * de marque *

5A/220V embrochable sur embase et à capot transparent ( Schrack, Finde...etc ) Observez la commutation dans l'obscurité ... si arc découplez le contact avec un condo 0.1 /400V
. V
Reply to
vocatus

attention, parfoir en bricolant on fait des emplatre sur jambe de bois...

la sonde doit déclancher la circulation lorque le panneau est en mesure de fournir de l'energie, ce qui va au dela de se chauffer lui meme, si la sonde est placée par le constructeur à un endroit bien precis il y a fort à parier que c'est choisi car il sait, par exemple, que le termosiphon chauffera cet endroit lorsque cela vaudra le coups de mettre en route, et surtout pas avant dans le cas ou on a circulation directe au niveau du preparateur sinon on perd de l'energie...

Reply to
Olivier B.

Ben justement, surcertains systèmes solaires, De Dietrich par exemple, la pompe tourne par impulsion, c'est une autre façon de diminuer les débits et conso...

Comme l'a dit un autre intervenant, la sonde ne doit pas être positionnée au bon endroit. Il arrive souvant que l'on ai des difficultés à la faire entrer dans son doigt. l'astuce la pousser avec un truc rigide, comme une bagette de brasure.

Mais sache aussi que juste chaud ne suffit pas, il faut bien chaud avant de faire circuler, sinon il n'y aura pas d'échange et l'eau du capteur doit être plus chaude que celle du balon, sinon tu va récupérer les calories de ton ESC pour chauffer le capteur.

Reply to
Lo

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.