Bonsoir à tous,



J'utilise de petits outils d'horloger alimentés en 110 V (anciens...)



Je les alimente avec des transfo 220-110 "modernes" ( pour adaptation de matériel US en Europe) Ces transfos ont une "masse".



Suis-je protégé par le différentiel 30 milli en amont du transfo ou non? Dans le cas contraire faut-il que j'installe un petit disconnecteur 30 mA en aval du transfo?



Merci pour vos conseils avisés,



Yves


oui, sauf contact entre phase et neutre (comme d'hab. donc.)

2 cas:

secondaire flottant: le courant ne peut pas circuler, donc protégé

secondaire avec le neutre relié à la terre: si courant diff, le différentiel de l'appartement le vois.

----------------------------------- Si le transfo à une masse , c'est surement un autotransfo avec point milieu.

Merci pour vos conseils