Hallo NG!



Habe bei E-Bay ein Schaltnetzgerät von SIEMENS ersteigert TYPE 6EP1436-2BA00 leider ist dieses defekt stellte sich erst später heraus somit ist eine Reklamation sinnlos meine Bitte hat jemand einen Schaltplan von diesen Gerät oder kann mir jemand Tipps geben was ich machen kann! Also ich habe die Print ausgebaut und die Eingangsspannung gemessen 3*400V werden gleichgerichtet die Dioden von der Gleichrichtung und die Kondensatoren sind OK ebenfalls die Varistoren da die Spannung vorhanden ist mit den Oszi habe ich mich nicht getraut mich hineinzumessen da der Eingang nur 100Vp verträgt! Kann mir jemand weiter helfen?



Gruß Furchtlehner Henrik


Hallo, sicher, daß es defekt ist? Schaltnetzteile benötigen in der Regel eine Mindestlast an den geregelten Ausgängen. Lastwiderstand dranhängen und nochmals testen. Ansonsten mal die Schalttransistoren durchmessen und ebenfalls die dazugehörigen Gleichrichterdioden.

Gruß Jan Conrads

Prinzipiell ist das korrekt mit der nötigen Mindestlast. Bei diesen Gerätetypen von Siemens ist das aber nicht notwendig bzw. die Mindestlast ist im Netzgerät eingebaut.

wenn ich die Bezeichnung richtig nachgeschlagen habe, ist es tatsächlich ein Gerät für 3-phasigen Anschluß. D.h. Wichtig ist hier echterr 3-Phasiger Anschluß , sonst schalten diese Gerätetypen nicht ein. Zumindest war es so bei all denen, die ich von Siemens bezogen habe.

Einen Schaltplan wirst Du nur schwerlich bekommen, aber ein Versuch über die Serviceunterstützung von Siemens solltest Du unternehmen.

hth, Andreas