F: Herdanschluss

Aug 14, 2003 4 Replies

Bei einem einphasig angeschlossenen Herd und gleichzeitiger Nutzung aller Platten (+ev. Backrohr) muss ja automatisch die Leistung der (z.B. 4) Einzelplatten reduziert werden, um die 3.6 KW nicht zu überschreiten. Erfolgt die Leistungsreduktion gleichmäßig verteilt auf alle Platten ?


Normal is ein einphasig angeschlossener Herd auch ned mit 16A abgesichert sondern mit 20-25A. Leitung gem. Verlegeart( meine Empfehlung: 3x4qmm). Dann kann man den auch voll belasten. Die ca.500 Herdanschlüsse die wir in Wohnungen so installiert haben funzen so.

Gruß Christoph

Hallo Christoph,

Es gibt durchaus Herde für 16A, die haben meist nur 3 Platten und Einschaltverriegelungen.

Siegfried

"Carsten Kreft" schrieb im Newsbeitrag news:bhhshb$uis$00$ snipped-for-privacy@news.t-online.com...

Allerdings sind viele EVU´s nicht mehr bereit wegen einem E-Herd einen Drehstromanschluß zu genehmigen! Da muß schon mehr Last vorliegen.

und tschüss hokan

Tach

Hokan von Bülow schrieb:

das hängt in Wirklichkeit von den Kunden ab, wenn man bereit ist für den Drehstromanschluß zu zahlen dann ist es kein Problem für die EVUs

MfG