FRAGE: Druckmessung in einem Kühlsystem

Hallo Leute!

Ich muß für die Überwachung eines Kühlsystems (nein, kein Atomkraftwerk!) etwas zusammenbasteln, das mir den Ausfall des Systems meldet. Als Maschinenbauer mit geringen Elektronikkenntnissen, aber zumindest im Besitz eines Digital-Multimeters stehend und nur Grundlagen des Messens beherrschend, tue ich mir da ein wenig schwer. Naja, dafür kann ich super saubere Gewinde schneiden und .... blah... ;-)

Zur Sache...

Was ist in dem Kühlsystem:

- H2O dest. mit Frostschutzmittel

- Temp.: max. 120°C

- Druck: max. 3 Bar

Was will ich messen: Sobald das Kühlsystem undicht wird und das Kühlmittel entweicht (das geht sehr, sehr schnell) sinkt natürlich der Druck schlagartig ab. In das Kühlsystem möchte ich somit einen Drucksensor plazieren, der ganz einfach unter einem bestimmten Wert (z.B. 0,5 Bar) einen Kontakt schließt, damit ein Lämpchen aufleuchtet. Der Wert muß einstellbar sein. Das war's auch schon. Alternativ gibt es vielleicht einen Sensor, der zwischen einem noch vollständig ihn umspülenden Kühlmittel und einem nach einer Leckage des Kühlsystems ihn nur mehr sporadisch umgebenden Dampf unterscheiden kann.

Fragen:

- Wo bekomme ich so einen Druck- oder anderen Sensor her?

- Wo die Elektronik? Brauche ich überhaupt eine, oder gibt es Sensoren mit solch einem Kontakt, gleich zum Einstellen?

Als Betriebsspannung stehen nur 12V Gleichspannung zur Verfüfung. Das ganze soll keine High-Tech Lösung mit WLAN Datenübertragung werden sondern lediglich so funktionieren, wie pben beshrieben, das aber zuverlässigst.

Hat wer eine Idee??

Danke!!! Roman

e-mail: snipped-for-privacy@telering.at (KEINSPECK entfernen, falls wer mailen möchte)

Reply to
Roman Cwienk
Loading thread data ...

Roman Cwienk schrieb:

Manometer dranschrauben, auf das Deckglas einen roten Strich beim Mindestdruck. Evtl. 12V-Birnchen zur Beleuchtung dran, oder, wenns doch weiter weg leuchten soll, eine Reflexlichtschranke statt des roten Strichs aufs Glas, die auslöst, wenn der Zeiger drunterdurchkommt.

HTH, Gruß Matthias Dingeldein

Reply to
Matthias Dingeldein

Sowas gibt es. Such einfach mal bei den ueblichen Verdaechtigen fuer Pneumatik/Hydraulik. Oder such einfach mal nach "Druckschalter"

Ich wuerd zusaetzlich zum einstellbaren noch einen weiteren Sensor mit einem festen Mindestdruck in Reihe schalten.

Ein Problem dieser Sensoren ist IMHO das sie jahrelang immer in derselben Stellung verharren und wenn es dann doch mal zu einem Ausfall kommt klebt schonmal der Kontakt.

Olaf

Reply to
Olaf Kaluza

Hallo, Roman,

Du (r.NOcwienkSPAM) meintest am 05.12.04:

Druckschalter findest Du (für Bastler) auch im Conrad-Katalog.

Viele Grüße! Helmut

Reply to
Helmut Hullen

Bezug zu: Re: FRAGE: Druckmessung in einem Kühlsystem

Wenn man einen modernen Druckschalter z.B. von IFM benutzt dann sind dort keine mechanischen Teile mehr. Und mit 12V= funktionieren die auch gut.

crosspost stark eingeschränkt

viele Grüsse Markus P.

Reply to
Markus Philippi

Da ist schon dein erster Denkfehler, was machst du, wenn ein Drahtbruch vorliegt? Dein Lämpchen leuchtet nie. Also Öffner, bei solchen Anwendungen immer einen Öffner verwenden.

Hans

Reply to
Hans Klein

Bei Mäuseattacke = Isolationsschluß ... zweiter Denkfehler!

Vorschlag: unbedingt einen definierten Widerstand verwenden und den Strom messen!

MfG :-))

Reply to
Franz Glaser (KN)

[...]

wie waers mit einem Differential-Relais ?

Wenns um Sicherheit geht, haben wir das des oeffteren gemacht.

Rudi

Reply to
Rudi Horlacher [Paul von Staufen]

[...]

Vorsicht! Netztransienten, eine steile Flanke koennte Deine Elektronik in die Wueste schicken. Da waere mir etwas handgreifliches schon lieber, wenns um Sicherheit geht!

Wir haben jahrzehntelang Danfoss-Druckschalter mit groesstem Erfolg in Kuehlanlagen eingesetzt. Hatten keine Probleme. ( z. B. mit NH3)

Weitere Firmen : Kloeckner-Moeller, KOBOLD Messring GmbH Nordring 22...24 65 719 Hofheim/Ts Fax 06192 2 33 98 tel 06192 299 0 Es gibt noch viele andere.

Aufpassen! Druckschalter (Membrane) muss fuer das Kuehlmittel geeignet sein!

Rudi

Reply to
Rudi Horlacher [Paul von Staufen]

*Schluck*, das ist natürlich völlig richtig. Danke für'n Tip!!

LG Roman.

Reply to
Roman Cwienk

ICH LIEBE EUCH ALLE!!! AUCH WENN's NUN KOMPLIZIERT WIRD!!! ;-)))

Danke Roman.

Reply to
Roman Cwienk

UNd was ist, wenn das Relais kaputt wird?

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!

Reply to
Roman Cwienk

[...]

Wenn eine Wicklung Unterbrechung oder Windungsschluss hat, erfolgt auf jeden Fall Alarm!

Rudi

Reply to
Rudi Horlacher [Paul von Staufen]

"Olaf Kaluza" schrieb im Newsbeitrag news: snipped-for-privacy@criseis.ruhr.de...

Hallo Olaf Damit sichergestellt ist, wenn ein Kontakt nicht schaltet, das der andere ja nicht eine Meldung bringt...... und natürlich der Ausfall eines Kontaktes die Warnung außer Betrieb setzt.

Was Du meinst ist eine Parallelschaltung, wenn ein Kontakt anspricht, dann Meldung.....

Gruß Heinz

Reply to
Heinz Jacobs

snipped-for-privacy@eat-engineer.de meinte am 09.12.04:

Mann könnte natürlich auch zwei Öffner in Reihe schalten, hat sogar den Vorteil, das auch der Leitungsweg überwacht ist.

MfG Udo

Reply to
Udo Bertholdt

Das ist (in der Industrie) so üblich, Drahtbruchsicherheit ist ein wichtiges Thema, daher schrieb der OP wohl auch "In Reihe schalten".

mfg. Markus

Reply to
Markus Haastert

Hmm, "einstellbar" ist etwas unangenehm. Öldruckschalter wär sonst die einfachste Lösung, man müsste sich allerdings Gedanken wegen der Korrosion machen. Vielleicht kann man auch die Druckschalter von Kälteanlagen verwenden, die sind in Druck und Hysterese einstellbar.

Reply to
Rolf Bombach

Wie wäre es wenn du nicht den Wasser, sondern den Luftdruck in der Leitung misst. Das heißt, Wasser drückt in einem senkrechten Rohr auf die Luft > Luft drückt auf Sensor. Manometer für Luft gibts nämlich schon für wenige Euros (ca 10) digital für Autoreifen bis ca 10 bar.

Ich habe da aber auch keine Ahnung von - war halt nur so eine Idee.

Reply to
Johannes

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.