Frequenzumrichter und Isolierstoffbelastung?

May 13, 2016 13 Replies

Moin,



in Wikipeda habe ich zu Frequnzumrichter folgendes gelesen:



auf der Motorzuleitung, die nicht nur andere Verbraucher


Ich kenne eigentlich nur die thermische Belastung der Wicklungen und des Isoliermaterials. Aber wodurch sollte das Isoliermaterial durch die Schaltfrequenz belastet werden?


- Heinz


Am 13.05.2016 um 11:20 schrieb Heinz Saathoff:

Auf Leiter (Windungen) wird durch das magnetische Wechselfeld eine

Am 13.05.2016 11:20, schrieb Heinz Saathoff:

Dielektrische Verluste.

Dieter Wiedmann schrieb:

Die dann wieder thermisch wirken?

- Heinz

Am 13.05.2016 12:40, schrieb Heinz Saathoff:

Klar, direkt im Isolierlack des Drahtes.

sehen, die Spannungsfestigkeit nimmt mit steigender Frequenz ab.

nicht direkt das Isoliermaterial betreffend, aber auch mit Isolation: bei Motoren bildet die Streukapazitaet zwischen den Statorspulen und dem Laeufer auf diesem so eine Art Sternpunkt, bei "echtem" Drehstrom summiert sich dieser Strom auf null. Ein Frequenzumrichter schaltet die Klemmen aber typischerweise auf +Vcc, -Vcc oder Leerlauf, und die Summe davon ist mal positiv und mal negativ, aber ziemlich nie null. Das bewirkt einen Ableitstrom ueber die Lager der Maschine, was diese in der Regel nicht moegen (Ueberschlaege durch das Schmiermittel der Lager, hohe Stromdichten in den Beruehrpunkten der Waelzkoerper). FU-geeignete Motoren haben entweder einen Schleifkontakt zum Ableiten oder eine Isolierung zum Unterdruecken dieser Stroeme.

Gruss, Matthias Dingeldein

Heinz Saathoff schrieb:

c /Isolierstoffbehandlung/Isolierstoffbelastung

hoffe ich jedenfalls :-], oder eins nach dem andern? Generell doof ist es aber, Motoren der Billigklasse und nur

am heissesten Tag des Jahres. Worauf man zur Unzeit wen anruft?

Am 14.05.2016 11:33, schrieb Rolf Bombach:

Naheliegenderweise den Chemiker!

Thus spoke Heinz Saathoff:

keine (Teil-)Entladungen zeigt, das bei den Schaltfrequenzen

dimensioniert werden muss. Hier dazu zum Beispiel noch eine Literaturstelle von 1928(!):

formatting link
bzw.
formatting link

HTH,

Sebastian

Rolf Bombach schrieb:

Ja, richtig. Wie kam ich beim Zitieren nur auf ...behandlung statt ...belastung?

- Heinz

Sebastian Suchanek schrieb:

Dort spricht man von Hochfreqenz. Die Schaltfrequenzen von Umrichtern liegen im Bereich 20 - 100 kHz.

- Heinz

Am 17.05.2016 um 09:04 schrieb Heinz Saathoff:

Lass es mich mal so sagen: Auch bei "nur" ~40kHz ist das Verhalten von Teilentladungen in Luft signifikant anders als bei 50Hz - BTDT.

Soweit die Theorie. Praktisch kommt am Motor schon noch genug HF-Sauerei

geschirmten Kabeln zwischen Umrichter und Motor vorschreiben.

Sebastian