"Martin Trautmann" schrieb:
Der PEN ist kein aktiver Leiter. Das ist - ich stimme Dir zu - widersinnig, aber genau so definiert! Zumindest, als ich es gelernt habe.
Korrekt. Aber wer sagt denn, dass ich die drei Außenleiter, von denen ich Wechselstromkreise abzwacke, bis zur letzten Dose legen muss? Beispiel: Leerrohrinstallation. Durch den Flur geht ein Rohr, durch dass man fünf
2,5mm² Adern eingezogen bekommt, aber nicht mehr. Nun hat man drei Räume hintereinander. In der ersten Dose zweigst Du einen Wechselstromkreis ab für Raum1. Nun würde sich folgendes ergeben:- Ich lasse alle Leiter weitergehen, L1, L2, L3, N und PE. Das wäre dann ein Drehstromkreis und ich dürfte in der zweiten und dritten Dose wieder einen Wechselstromkreis abzweigen, einmal mit L2, einmal von L3. Das wäre dann erlaubt, ich hätte aber unbenutzte Adern in den Dosen liegen, deren einziger Zweck wäre, die Norm "Ist ein Drehstromkreis" zu erfüllen?
- Ich zweige die Außenleiter ab und lasse nur die weiter benötigten Außenleiter weiter gehen. Weniger Adern im Rohr, weniger Klemmen in der Dose, aber nun plötzlich unzulässig? Ehrlich: Wenn das nicht zulässig wäre, würde ich das als begründeter Fall zum Abweichen von der Norm ansehen und mich einen Dreck drum kümmern...
Die Leistung, die auf der Leitung abfällt, errechnet sich aus Rleiter * I^2. Da Rleiter konstant ist, kann man ihn weglassen, wenn man nur die Verhältnisse der Belastungen bei verschiedenen Belastungen betrachten will. Üblich sind ja I^2 * t Werte für die Wärmeenergie, die eine Leitung aufgenommen hat.
Solltest Du das Dach ^ als merkwürdig betrachten: Das ist eine Umschreibung für "hoch", hier also Quadrat. Wird das Quadratzeichen hier im Usenet von allen Readern korrekt angezeigt: ² ? Dann kann man das für Quadrat und Kubik auch benutzen, aber ich meine, das wäre mal als nicht Usenet-konform bezeichnet worden.
Die gleichphasige Beaufschlagung einer Leitung mit mehreren Stromkreisen betrachte ich hier grundsätzlich nicht. Es gibt meines Erachtens keine Norm, die das überhaupt erlauben würde.
Um das nochmal zu sagen:
Ich schreibe hier nur über Drehstrom und daraus abgeleitete Wechselstromkreise in einer Leitung. Alles andere halte ich für nicht zulässig.