Motor mit Kondensator an drei Phasen Wechselstrom anklemmen

Hallo liebe(r) Leser(in), ich habe eine Gartenpumpe bei der mir zum wiederholten Mal der

kann auf 3 Phasen Wechselstrom, damit ich keinen Kondensator mehr

Reply to
Ralf Dederichs
Loading thread data ...

Originalersatzteil? Meine Grundregel bei Reparturen ist: "Wenn etwas kaputtgeht, dann war es offenbar unterdimensioniert. Es ist bei der Reparatur also nicht durch eine gleichwertiges sondern immer

Reply to
Axel Berger

Hallo Ralf,

Am 11.04.20 um 13:39 schrieb Ralf Dederichs:

Vielleicht auch aufgrund von Resonanzen..

Das kommt darauf an, ob das ein echter 3 Phasen Motor ist, oder nur ein Kondensator Motor, bei dem die Hilfsphase anders gewickelt ist. Bei

vermutlich abbrennen, wenn die volle Spannnung bekommt.

Regel das Typenschild.

Reply to
Jan Conrads

Hallo Jan,

Am 11.04.20 um 14:42 schrieb Jan Conrads:

Wie kann denn so eine Bezeichnung aussehen?

Reply to
Ralf Dederichs

zugelassen. Wenn ich mich recht erinnere, hatte der schon etwas mehr

Reply to
Ralf Dederichs

Am 11.04.2020 um 20:08 schrieb Ralf Dederichs:

Butzo

Reply to
Klaus Butzmann

Am 11.04.2020 um 21:26 schrieb Klaus Butzmann:

Und vor allem ein Betriebskondensator und kein Anlasskondensator.

Ein externer Kasten, notfalls mit Kabel abgesetzt geht nicht?

mfG W.Martens

Reply to
Wolfgang Martens

Am 11.04.20 um 22:42 schrieb Wolfgang Martens:

hochlaufen weg geschaltet wird?

Es gibt ja Kondensatoren mit Gewindebolzen und Abdeckkappe aus der ein Rundkabel kommt. Kann extern verbaut werden und ist auch noch

Kay

Reply to
Kay Martinen

Betriebs- vers. Anlaufkondensatoren.

formatting link

Reply to
horst-d.winzler

Was aber den Hersteller meiner >40 Jahre alten Standbohrmaschine nicht daran gehindert hat einen Kondensator mit aufgedruckter Einschaltdauer als Betriebskondensator zu verbauen. Und zwar so das das Typenschild vom Kondensator nicht lesbar ist. Hat dann bei Schleifarbeiten mit Schleifstiften im Bohrfutter nach ca. einer Stunde zu einem lauten Knall

Manuel

Reply to
Manuel Reimer

Bekommst du wasserdicht eine Zuleitung mit mehr Adern verbaut? Eigentlich sollte ausreichen die 3-adrige durch eine 4-adrige zu ersetzen. Dann kannst du den Kondensator "extern" verbauen.

Kommt drauf an was das ist. Zum Beispiel bei Tauchpumpen liest man auf dem Typenschild eher die Versorgungsspannung der Pumpe und da der Motor

Ich kann mir aber nicht vorstellen das eine Pumpe mit eingebautem

Sekunden :P

Manuel

Reply to
Manuel Reimer

Ralf Dederichs schrieb:

Drehstrom ist aber 400 V.

Reply to
Rolf Bombach

Am 13.04.20 um 19:37 schrieb Rolf Bombach:

Spannung sollte nicht das Problem sein - in Sternschaltung sind es bei Drehstrom auch nur 230V auf der Wicklung.

Wicklungen zusammen an einem Ende auf N, die anderen beiden Enden auf je

Gerald

Reply to
Gerald Oppen

Gerald Oppen schrieb:

OK, kapiert, wenn man N hat, dann geht das.

Reply to
Rolf Bombach