Hallo,
ist es zulässig die Adern für einen NOT-AUS-Taster mit in einer Mehraderleitung von einem Schaltschrank zu einem Bedienpult zu führen? Oder muß Not-Aus über eine extra Leitung geführt werden?
Im Falle von NEIN, bitte Norm nennen.
MfG Heiko
Hallo,
ist es zulässig die Adern für einen NOT-AUS-Taster mit in einer Mehraderleitung von einem Schaltschrank zu einem Bedienpult zu führen? Oder muß Not-Aus über eine extra Leitung geführt werden?
Im Falle von NEIN, bitte Norm nennen.
MfG Heiko
Heiko Rompel schrieb:
Ja. Wird bei jeder Handquetsche so gemacht. Vorgeschrieben ist nur Ruhestromkreis mit galvanischer Trennung vom Rest und Hardware-Auswertung.
Joachim
"Joachim Schmid" schrieb
VORSICHT!
Ist abhängig von der Sicherheitskategorie. Um z.B. Kat.4 zu erreichen, ist Querschlusssicherheit nötig. Nicht jedes Sicherheitsschaltgerät hat das, daher einzeln geschirmte Leitungen nötig. Im Normalfall spricht aber nichts dagegen.
Gerd
PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.