Problem mit USV

Dec 28, 2016 39 Replies

formatting link

Nope - geht beim iMac nicht...

Wenn Telefon mit AB oder der DSL-Router ausfallen, ist das nicht tragisch - andererseits sollten die auch laufen, wenn die USV aus ist.

Ciao

dirk

Das Dokument hatte ich mir vorher schon angeschaut und keine Info

Wo steht das?

ciao

dirk

Dirk Wagner schrieb:

OK, ich stelle deine Ausgangsfrage so dar, wie ich sie verstanden habe:

die auf den Akku geschaltet hat.

1) die USV bleibt auf Akku-Betrieb

Im ersten Fall wird die USV (wahrscheinlich stundenlang, da kaum Last) den periodisch wiederholten Alarm des Netzausfalls anzeigen.

Im zweiten Fall wird neben dem Netzausfall-Alarm der Akku-Leer-Alarm kommen.

Im dritten Fall wird die USV in den Bypass gehen. Da aber jetzt das Netz fehlt, wird sie abschalten.

Bitte berichte am 2. oder 9. Januar.

Am 28.12.2016 um 11:07 schrieb Dirk Wagner:

L-Automat? Hutschiene oder noch Schraubfassung?

Ein neuer Automat kostet fast nix, der Elektriker schon.

Butzo

Hutschine

Der Fehler trat schon vor 10 Jahren auf. Damals war die Installation hier ca. 20 Jahre alt...

Ciao

dirk

Wo ist der Unterschied?

Ciao

dirk

"innerhalb von Millisekunden" ;-)

Einleitung

---- Solange die Netzspannung vorhanden ist, filtert und reguliert die USV den Strom,

Hochleistungswechselrichter innerhalb von Millisekunden die Versorgung der Verbraucher mit Strom aus der Batterie.

noebbes schrieb:

Die USV ist line-interactive (Boost/Buck ohne Akku). Damit sieht der Start so aus:

-Einschalten

-Versorgung der Verbraucher durch den Bypass

-Leistungstest

-Einsynchronisieren des Wandlers

-Umschalten der Verbraucher auf den Wandler, der mit Netz versorgt wird

-Umschalten des Wandlers auf Akkuversorgung

-Akkutest

-Warten...

L (und H) Automaten sind uralt und wurden durch die Charakteristik B ersetzt.

B-Automaten nehmen.

formatting link

Butzo

Bei uns in der Firma wurden die Dinger in allen Filialen entsorgt, was

einfach zu selten. Und arbeiten kann man mit dem Server allein auch nicht. Nur im Haupt-RZ gibt es sowas noch. Aber selbst die hat schon mehr Schaden verursacht als verhindert, weil sie einmal bei einem Defekt mit

egal -, war der Strom trotzdem Weg, obwohl die USV korrekt auf Bypass geschaltet hatte. Ein weiteres mal war bei Tests nach Umbauarbeiten an der Elektroinstallation der Strom weg, weil die USV nicht korrekt

Ausfall eine geplante Downtime gehabt. Dagegen kenne ich nur einen Fall,

waren. Nur wenige, wie ich, konnten dank Notebook noch weiter arbeiten.

dessen Netzteil allergisch auf den Phasensprung beim Umschalten

Da es wohl keine Online-USV ist, ist die Umschaltung bei Wechselstrom

Sicherungen lassen auch 5kW noch eine ganze Weile durchgehen, obwohl das

an der Installation nicht. So schnell werden die Leitungen nicht warm.

Marcel

Am 28.12.2016 um 19:45 schrob Klaus Butzmann:

Fraglich ob das in diesem Fall bei den nahe beieinander liegenden Werten

"kommen". Lt. deinem Wikipedia-Link und meiner Interpretation des gelesenen.

Was mich am OP irritiert. Er hat eine USV mit knapp 1500 VA und KEINE

ich mich ob die evtl. mit der Geringen Last ein Problem hat.

"Richtige" Server haben zudem Redundante Netzteile. Da "kann" man die

Proliant nicht mal mit seiner Health-Led das er ein Problem sieht.

zusetzt. Nur so ein Vager gedanke, den man durch einen "Ohne-Last" Test

Kay

Das erfordert, wenn es wirklich gemacht wird, mindestens ein paar Kondensatoren als Speicher.

ausreichen.

Im Moment ein iMac, ein weiterer Monitor und ein paar externe Platten sowie der Kram im 19" Rack (Firewall, Switch und KVM-Switch).

Aber auch da gab es schon ab und an mal dieses Problem.

Ciao

dirk

Marcel Mueller schrieb:

Abwarten. Wir schaffen das.

Am 29.12.2016 um 17:31 schrob Rolf Bombach:

Dummerweise haben die meisten Haushalte nur 0 - 0.5 Techniker mit einer Qualifikation die mehr Schwankt als die Netzfrequenz. Und das ist nur

Leider muss ich auch zugeben das meine USV's bisher eher durch Alterung

Entweder an weitere Dezentralisierung der Einspeisungen, oder als

Weitertransport dieser Leistungen.

Wann kommt wohl das Gesetz das die Verhinderer der neuen Trassen in die

dann nicht nur logisch weiter gedacht?

Da sollte ich mir doch schon mal einen Anwalt suchen der die USA und

Jahren! [Sarkasmus off]

Kay

funktioniert ;-/

Ciao

dirk

Dirk Wagner schrieb:

Das "leider" isst schon angebracht, denn solange du nicht die Fehlerursache herausgefunden hast, bleibt die Unsicherheit.

Als das letzt mal die Sicherung nach dem Akku-Test gefallen war,

vom Akku aus versorgt oder ist dann die USV auch noch ausgefallen?

Der Sicherungsausfall hat die USV offensichtlich kalt erwischt - danach waren sowohl die an der USV angeschlossenen, als auch alle anderen

ciao

dirk

Dirk Wagner schrieb:

kann man davon ausgehen, dass durch die Sicherung in der Tat ein zu hoher Strom geflossen ist.

auch auftreten, wenn die Relais nicht in der richtigen Reihenfolge schalten und

Das ist aber nicht mehr als eine Vermutung ins Blaue - und selbst wenn sie

korrekten Trennen bewegen.

Kondenstatoren zu untermauern:-) Denk aber bitte auch an den von mir vorgeschlagenen Test (Abziehen des

Join the Discussion

Have something to add? Share your thoughts — no account required.

Didn't find your answer?

Ask the community — no account required