Wir möchten einen abgesetzten Steuerschrank mit einem zusätzlichem Schaltnetzteil erweitern lassen. Die vorhanden Trafos werden über eine Sicherung vor dem RCD abgenommen. Hinterm RCD ist nur eine Sicherung für die vorhandenen Servicesteckdose. Für das neue Schaltnetzteil soll auch eine separate Sicherung eingebautwerden. Ist es heute noch erlaubt, auch diese Sicherung vor dem RCD einzubauen. Weiß jemand die entsprechenden VDE Vorschriften, damit mal nachschauen kann.

Mfg Ulrich

Reply to
Ulrich Koch
Loading thread data ...

Schau mal in VDE100-410, Ausgabe ist IMHO 2007-06, so ab Punkt 411.3.3

hth, Andreas