Re: USV fällt aus, trotz ausreichender Dimensionier ung

Jul 06, 2009 0 Replies

On 4 Jul., 18:44, Frank Burmeister wrote: .




> Dummerweise ist die USV ausreichend dimensioniert, dass heisst, krieche
> ich unter den Tisch und ziehe die USV von der Steckdose ab, l=E4uft alles
> normal weiter. Ungef=E4hr gesch=E4tzt Laufzeit der USV ca. 20 Minuten. >
> Mit was f=FCr eine St=F6rung habe ich es denn heute zu tun gehabt, dass d= ie
> USV einfach abschaltet und wie kann ich das in Zukunft verhindern?

Also, hier sind ne Reihe fachkundiger Meinungen.


Ich h=E4ngs mal etwas tiefer.


Ich betreib mehrere USVs, neben PCs auch Kabelkonverter usw. Und ich betreu einige. In der Regenzeit haben wir t=E4gliche Gewitter, std.-lang. Und nur Freileitungen.


Und da kommt es alle paar Tage zu USV-Abschaltungen. Immer dann, wenn zb innerhalb 3-4 sek mehrere Kurzunterbrechungen sind. Im Zimmer am Tag merkt man das erstmal nicht.Nachts Lichtflackern. Da aber Lastsch=FCtze in der Verteilung sind, Klima usw, h=F6rt man die regelrecht rattern.....


Und genau da f=E4llt die eine oder andere USV aus, nie alle, nie immer dieselbe.


Scheint, da=DF die mit kurzen, schnell aufeinanderfolgenden Unterbrechungen manchmal Probleme haben.


Obs dir hilft ?


MfG bastian