Redundante Versorgung von Haustechnik

Oct 13, 2024 Last reply: 1 year ago 64 Replies

Das ist in der Tat eine hübsche Sache. Ich war mir nicht bewusst dass das so einfach geht. Behalte ich im Hinterkopf.

Nachteil solcher Redundanz ist, dass man das monitoren muss, sonst merkt man den Ausfall des ersten Teils erst wenn auch der zweite Teil stirbt. Im Privathaushalt würde ich glaube ich eher einen Cold Standby vorsehen und bei Bedarf umklemmen.

Grüße Marc

Verstehe ich nicht. Wenn Du umklemmen mußt, reicht ein Ersatzgerät in der Schublade. Ich dachte es gehe um unbeaufsichtigten Weiterbetrieb ohne oder mit sehr kurzem Ausfall.

Durch die Lektüre dieses Threads ist mir ein wenig klar geworden, dass die Spannungsversorgung derzeit die einzige Komponente meiner KNX-Anlage ist, die nicht von MDT ist, und obendrein ein vor zehn Jahen gebraucht gekauftes Schimmelteil ist (kauf man halt als erstes, wenn man anfängt).

Und nach kurzer Lektüre des MDT-Produktkatalogs stelle ich fest, dass es das tatsächlich in _einem_ Gerät gibt, nämlich das STR-0640. Zwei Phasen 230V rein, einmal redundant KNX raus, mit Monitoring und Meldung des Ausfalls einer Seite üer KNX:

Ungerne, der Hersteller des Servers will das ausdrücklich nicht so haben.

Meanwell hat so ein Umschaltteil, DRDN20-12, für unter 30 Euro. Braucht noch ein zweites Netzteil dazu. Wäre auch eine Option. Da könnte man, wenn man es ganz weit treibt, das zweite Netzteil sogar in einem anderen Schrank¹ unterbringen und den Schrank in dem der Server ist auf der 400V-Seite komplett freischalten und der Server läuft trotzdem weiter.

Ja. Ohne den Server gibt es zwar keine Messungen und vor allen Dingen keine Heizungssteuerung mehr, aber immerhin kann man sich mal das Licht zum Debugging noch einschalten.

Grüße Marc

Es macht die Situation nach meiner Einschätzung nicht schlimmer. Wenn das Netzteil selbst einen Kurzschluß oder einen Fehlerstrom hat, sind dann halt zwei FI-LS aus.

Das ist der Fall.

Ausfälle einzelner Phasen sind zwar nicht der Regelfall, kommen dennoch aber vor.

Ich arbeite seit 25 Jahren im Rechenzentrums-Umfeld und habe sowohl Ausfälle einzelner Phasen als auch USV-Störungen erlebt, letzteres signifikant häufiger als Stromausfälle. Ich würde jederzeit ein Gerät mit redundanten Netzteilen mit einer der Seiten _vor_ die USV hängen.

Grüße Marc

Das ist "cold standby".

Das war erstmal nur ein Gedanke.

Grüße Marc