SELV als Steuerspannung

Jul 01, 2004 1 Replies

Hallo,



folgende Fragen:



Wenn in einer komplexen Steuerung als Steuerspannung Schutzkleinspannung (SELV) angewendet werden soll, also keine Verbindung zum PE erfolgt, ist dann eigentlich die Verwendung einer Erdschlussüberwachung vorgeschrieben? Anderenfalls könnte doch ein Doppel-Erdschluss zur Selbsteinschaltung von Relais führen? Ist das in irgendeiner DIN geregelt? Gibt es einen vernünftigen Grund SELV anstelle von Funktionskleinspannung mit sicherer Trennung (PELV) anzuwenden?



Danke!



MfG Andreas


"Andreas Poprawa" schrieb

Ja, und zweipolige Sicherungen, da ja kein Anschluss geerdet ist.

Anderenfalls könnte doch ein Doppel-Erdschluss zur

Ja, EN-60204-1.

Im mir bekannten Industriebereich nicht.

BTW: Für SELV brauchst du auch spezielle, -teurere- Trafos.

MfG Gerd