Sinn und Zweck von C-Automaten in WohngebÀuden?

Hallo
In meiner Mietwohnung hat die Unterverteilung ausschliesslich C-Automaten eingebaut. Nach meinem Kenntnisstand ist das

Gruss, Thorsten
Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
On 9/7/18 11:39 PM, Fake News Diensleistung wrote:
einen 0,5A RCD verbaut hat. Der Posten war wohl noch da und musste weg. Vielleicht auch mal falsch bestellt worden :P
Manuel
Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 08.09.2018 um 00:00 schrieb Manuel Reimer:



--
---hdw---

Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 07.09.2018 um 23:39 schrieb Fake News Diensleistung:

Wie kommst du zu der falschen Vorstellung?
Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- Hash: SHA256
Am 07.09.18 um 23:39 schrieb Fake News Diensleistung:

n

Hallo,
Sascha Albert
- --
-----BEGIN PGP SIGNATURE----- Version: GnuPG v2
iQIcBAEBCAAGBQJbk3BYAAoJEMkWKljrgRZBZeQP/iYiAKrQEjy6HO2nsKSyqz+X 8Egi45TUCmSEkEpsFR/2HUlHPbnPf+MF9+gPMTY+3yvJ0KFv3vVTYVKm1L4i5pcL gGUPqD7NQrpHJI93HEinUthTqmY2sSEJ121mNeJUzlljRGNe3zQbW7E9RPVUBLl2 JyjukrtjYVMSRULONpn1e008Vqeh42B7//IdnGdqRDxPWVZWPZTmCq0wTiDA02vD p4NpkYqioRM/4d58FmPLug0wpKatSvaC698Ii6yvVz6MijpAXWnwpzmhyYB45ET3 JMe42YLMWNwW5R6thOgMsV9I6CNBkpZd2/BGGbA3Bt+TSNGsW8rdN6hQZscHNVNX YkV6pBuCXwwaGqGNStmoUxCTHpYVADEZIJd7T+8Sixw24y40+w/HhAIDbZ9FCb8i shqKDsaauVA5T/j9RPa1kaISCXQ4pVTBE+nUwoDeQ3PvZJYp+h0QkyrcgxHKiZep R8R785vXTHdF6MCt8Smg8PMnEhGB4nzFBTuqvL3Nz53J+iEMyUyoUej8SLwD78n0 gCb/t6W9wV896mMaolXZjtLKmV0PvstxBwv7WUANpxJb6hJf4LTOJqREJE3FoMBg GDib+UM4zWgIpSUHEDAoykyZREhLWik6woSlZfVyR1TbXuO1AB6WaNfhZ9y20a9B 01EdZwXD5/Xhbi68PAKl =bNT5 -----END PGP SIGNATURE-----
Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 08.09.2018 um 08:46 schrieb Sascha Albert:

Da hast du aber falsch beobachtet und falsch verstanden, ganz falsch.
Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 08.09.2018 um 08:51 schrieb Dieter Wiedmann:


Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 08.09.2018 um 08:46 schrieb Sascha Albert:
im Vergleich:
https://library.e.abb.com/public/cb55bc645d4ab271c12579c200283b3c/2CDC400002D0104.pdf
Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 08.09.2018 um 17:33 schrieb Andreas Weber:



schneller abschaltet...ja aber nur ausreichend hohem Strom. Bei einem
zu D greifen...?
Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 23.09.18 um 13:15 schrieb Thorsten Klein:

--
---hdw---

Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
"horst.d.winzler" wrote:

n nerven.
Strom schon vorher hoch war ist nicht nur die Leitung sondern auch die
.
ber kurze Spitzen sind auch da nicht das Problem.
--




/ \ Mail | -- No unannounced, large, binary attachments, please! --

Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 23.09.2018 um 14:11 schrieb Axel Berger:


Hergen
Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Hergen Lehmann wrote:

schĂƒÂƒĂ‚Â¶n nerven.

r?

abzuschalten?
--




/ \ Mail | -- No unannounced, large, binary attachments, please! --

Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 23.09.2018 um 15:12 schrieb Axel Berger:


werden lassen, und damit geht dann halt auch eine relativ schnelle
Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Hergen Lehmann wrote:




Der Nennstrom der Sicherung darf der Strombelastbarkeit der Leitung
Diese setzt lediglich die Lebensdauer herab. Als geplanter
verboten.
--

www.change.org/p/bundesregierung-frau-bundeskanzler-bitte-belegen-sie-ihre-behauptungen

Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 23.09.2018 um 13:15 schrieb Thorsten Klein:




Wenn die Leitung schon bei 5xI-Nenn des "B" Automaten Probleme hat


Normalerweise sind im Haushalt B16 bzw. B13 schon passend, bei mehreren
Leitungsquerschnitten "C" Automaten helfen.
Butzo
Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 23.09.2018 um 13:15 schrieb Thorsten Klein:






Die schalten nicht verschieden schnell ab, sondern nur bei verschiedenen
Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

Marc
--
-------------------------------------- !! No courtesy copies, please !! -----
Marc Haber | " Questions are the | Mailadresse im Header
  Click to see the full signature.
Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

Polytechforum.com is a website by engineers for engineers. It is not affiliated with any of manufacturers or vendors discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.