Am 10.01.19 um 15:16 schrieb Volker Staben:
Und die 60kV-Leitung ist bei ENTSO-E nicht eingetragen. Passt also.
Gernot
Am 10.01.19 um 15:16 schrieb Volker Staben:
Und die 60kV-Leitung ist bei ENTSO-E nicht eingetragen. Passt also.
Gernot
weswegen sie Last abgeworfen haben.
man dagegen nicht zu diskutieren, denn das sollte sehr schnell auf
ist gefragt und kann thermische Leistung abnehmen, wenn die Pumpen laufen.
Demzufolge drehen sie sich in dieser Konstellation ihre Stromerzeugung
Einzelfehler.
Auf der Enso-Karte trennen sich die beiden Leitungen auf zwei Trassen
Ich sehe das gar nicht so positiv, denn die haben eigentlich(!) eine
20% haben. _Die_ schauen mit Neid auf die Kollegen mit derdie brauchen bei Netzausfall ihrer Lieferanten gar nichts mehr machen. Die versammeln sich in ihrer vom Dieselaggregat versorgten Leitwarte,
heruntergefahren". Die Netzfrequenz zeigt ja ganz deutlich, dass die lokale Einspeisung nicht gereicht hat, um den lokalen Bedarf der Insel zu decken.
Das wiederum kommt sehr darauf an, nach welchen Blockleitkonzepten die
Im Moment haben die Flensburger sicher andere Probleme, aber wenn ich
Sehe ich auch so.
V.
Was den schnellabgeschalteten Block in Flensburg betrifft
geschehen sein. Also vermutlich sehr schnell, automatisch und evtl. was mit Software.
erlaubte den Operatoren keine Zusammenschaltung mit dem
Lastabwurfkunden gibt es in FL ja nicht.
gewesen sein welches die "Sicherung" des ausgefallenen Blockes
stellen:
Also sowas zum Beispiel:
O.J.
Am 10.01.19 um 15:00 schrieb Volker Staben:
gewichen. Mit allen Vor- & Nachteilen.
funktioniert heute nichts mehr. Auch das geliebte Handy nicht. Ich
nicht im Winter.
Verantwortliche oft den letzten Nerv. Geld in sichere Stromversorgung auszugeben, ist mir lieber als in eine volatile Stromproduktion.
Abschaltens wegen Impuls kommt nicht in Frage. Das geht schneller.
diese deine Reaktion.
Die Interpretation der Nachrichten weisen darauf hin.
Es geht nicht eindeutig aus den Infos hervor, wie schnell reagiert wurde. Die Informationen legen es nahe, das die Erzeuger sich
Deshalb die Wortwahl Kaskade.
Ob die 60_kV Leitung nicht genutzt wurde, sehe ich nicht als eindeutig
nach der Schaltung der Leitung.
Ich meine nicht die Fachleute. Die kennen sich aus. Wenn mich mein
Wenn heute ein EVU/Netzbetreiber eine neue Hochspannungsleitung planen will, dann ist es ratsam, wenn der Verantwortliche einen direkten Draht
beim Alten zu lassen, haben sie.
Netze wieder zusammen zu schalten.
Die Aktualisierung scheint etwas im Argen zu sein. Es ist auch immer die
Verantwortung. Ist menschlich. ,-)
Am 11.01.19 um 09:13 schrieb Ole Jansen:
War es nicht. Die Frequenz war bei Beginn des Inselbetriebs deutlich unter 50 Hz.
aufgefangen. MW spielen Elektroheizkessel da nicht mit.
V.
PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.