Überlastung von Mehrfachsteckdosen

Muß verdammt neu sein. Hager hat jedenfalls noch kein entsprechendes Material und auch Google zeigt sich weitgehend ahnungslos. Allerorten nur die "traditionellen" Größen 80A und 100A.

Tschüs,

Sebastian

Reply to
Sebastian Suchanek
Loading thread data ...

Sebastian Suchanek schrieb:

Hi normalerweise montiert die Panzersicherung das E-Werk, oder liege ich da falsch? Die Vorsicherungen für den Zählerkasten und die Verteilungen sind dann imho ne Nummer kleiner. bye Jupp

Reply to
Josef Erbs

Josef Erbs spoke thusly:

Nö, das stimmt schon.

Und? Das ändert aber daran, daß es fest definierte Nennströme für Niederspannungs-Sicherungen aller(!) Art gibt.

Die mir bekannten Reihen lauten:

2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 35, 50, 63, 80, 100A. (Für Diazed, Neozed; LS üblicherweise bis 63A)

(2), (4), 6.3, (8), 10, (12.5), 16, 20, 25, (31.5/35), 40, 50,

63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250A (Für NH, Lastschalter etc.)

Wie Du siehst, tauchen da nirgendwo 90A auf.

Tschüs,

Sebastian

Reply to
Sebastian Suchanek

Sebastian Suchanek schrieb:

Hi zum Glück hab ich nur ein EFH. Somit sind 90 A ein PAL bye Jupp PS: :-)

Reply to
Josef Erbs

Hi, Thomas,Thomas!! Du wei=DFt genau, da=DF ich niemals 1x6 A f=FCr HA vorschlage sondern mindesten 1 x10 A ....

Das mit den 90 A vom Carsten d=FCrfte nur ein Tippfehler sein.

Grunds=E4tzlich,vermutlich bundesweit wird z.B. f=FCr ein Einfamilienhaus ein HA-Kasten aus Kostengr=FCnden mit max 63 A eingerichtet(100 A kostet erhebl.mehr und zahlt letztl.der Abnehmer). Bei max. 63 A im HA wird dann bei den meisten EVU als Z=E4hlervorsicherung keine Sicherung sondern NH-Trennmesser eingesetzt.(Als Sicherung sonst ja nur 50 A).

Trennmesser deswegen, weil 50 A bei z,B. 35 A Stromkreissicherung z.B. DE nicht mehr sicher selektiv genug sind, um nicht abzuschalten. Der Hintergrund f=FCr dieses Denken liegt aber nicht im technischen Bereich, sondern im Wunsch, den EVU-eigenen St=F6rungsdienst (vor allem in der kostenintensiven Nacht) klein zu halten.

Die im Notdienst aktiven E-Meister kennen das.

Durch HA 63A und Trennmesser wird der St=F6rungsdienst deutlich entlastet.

Mit Gru=DF bastian

Reply to
bastian

Wo siehst du denn die Verbindung zwischen vorhandenem Material und der DIN? :-)

Natürlich gibt es keine 90A NH-Sicherung.

Die Din sagt aber eindeutig * mindestens 90A * bei Mehrfamilienhäusern.

ci

Reply to
Carsten Ihlo

Ja, eben. In CH nix DIN, hab schon öfter gesagt, 3 x 25 A ist durchaus normal für EFH. Die Sicherungen sind mittlerweile zugänglich, nicht plombiert. Die 63 A wurden zumindest eine Zeit lang in Städten verwendet.