Unterverteilung in der Garage mit 5*4mm oder 2x 3*4 getrennt inkl. Anschluss PV?

May 10, 2023 Last reply: 3 years ago 21 Replies

Am 23.05.2023 um 21:25 schrieb Jan Schmidt:

etwas mehr hast du geschrieben:

| Am 19.05.2023 um 22:36 schrieb Jan Schmidt: ... |> Jedes Kabel, welches nach außen geht, muss im Haus mit FI |> abgesichert sein. Ein FI in der Garage macht also keinen Sinn und |> ist aufgrund der geforderten Selektivität auch nicht (ohne |> weiteres) zulässig. Pack den lieber in den Zählerkasten und |> sichere nur das Kabel damit ab.

Mit meinem Allerweltsvorschlag geht das sehr wohl mit einem oder mehreren unverzögerten <=30mA RCD in z.B. der Garagen UV, weil spätestes beim 2. RCD/RCBO wird es aufwändiger alles nur in der HV zu haben:

|Am 20.05.2023 um 00:36 schrieb Thomas Einzel: |... |> Ein 300mA "Haupt" RCD Typ *S* in der HV plus LS für das Kabel z.B. zu |> einer Garagen-UV mit einem oder mehreren 30mA RCD oder RCBO ...

Ich schlage vor es dabei zu belassen.

Und die, die so komisch giftgrün leuchten, sind vom Atomstrom. Aber dagegen gibt es ja Atomstromfilter.

SCNRE, Alex.