Habe ich vorher noch nirgends gelesen. Aber was meinst Du mit NYM-J 7G?
("G" versus "X" ist bei den harmonisierten Leitungen klar, beim guten alten NYM heißt es aber immer noch NYM-J 7x1,5mm², dass das eine Leitung mit gg-Ader ist ergibt sich alleine aus dem "J".)
Sch=F6n w=E4re es wenn es so w=E4re wie Du es darstellst. Aktuell (2008/2009) ist mir da noch anderes in Erinnerung:
Die letzten drei Renovierungen (Filderstadt): Drei H=E4user aus den
1976ern. Alles mir Einphasenwechselstromz=E4hler ausger=FCstet (50A gl Sicherung).
Nebenbei: Gerade das als Fortschrittlich&innovativ vielbesungene Schwabenland kommt mir nach 35 Jahren bundesweiter E-T=E4tigkeit als die Gegend vor, in der bei/an der Elektrifizierung im Haus immer nur das minimal Notwendige eingebaut wurde. Da wurden RCD(s) solange es nur geht vermieden. An TN-C solange es nur geht festgehalten. Und wenn ich die fr=F6hliche Absicherung mit H16 bzw. B16 an 1mm2 Cu sehe - krass.
PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here.
All logos and trade names are the property of their respective owners.