Verkabelung Waschmaschine/Trockner mit 5-adriger Leitung
Apr 13, 2009 41 Replies
C
Carsten Kreft
"Lutz Illigen" schrieb
Habe ich vorher noch nirgends gelesen. Aber was meinst Du mit NYM-J 7G?
("G" versus "X" ist bei den harmonisierten Leitungen klar, beim guten alten NYM heißt es aber immer noch NYM-J 7x1,5mm², dass das eine Leitung mit gg-Ader ist ergibt sich alleine aus dem "J".)
Didn't find your answer? Ask the community — no account required.
T
tekamn
Sch=F6n w=E4re es wenn es so w=E4re wie Du es darstellst. Aktuell (2008/2009) ist mir da noch anderes in Erinnerung:
Die letzten drei Renovierungen (Filderstadt): Drei H=E4user aus den
1976ern. Alles mir Einphasenwechselstromz=E4hler ausger=FCstet (50A gl Sicherung).
Nebenbei: Gerade das als Fortschrittlich&innovativ vielbesungene Schwabenland kommt mir nach 35 Jahren bundesweiter E-T=E4tigkeit als die Gegend vor, in der bei/an der Elektrifizierung im Haus immer nur das minimal Notwendige eingebaut wurde. Da wurden RCD(s) solange es nur geht vermieden. An TN-C solange es nur geht festgehalten. Und wenn ich die fr=F6hliche Absicherung mit H16 bzw. B16 an 1mm2 Cu sehe - krass.
hth, Andreas
Join the Discussion
Have something to add? Share your thoughts — no account required.
Didn't find your answer?
Ask the community — no account required
Report Content
You are reporting this content to the moderators. They will look at it
ASAP.