Wie erkennt ein Gerät ob der Schutzleiter angeklemmt ist?

Es gibt solche Kabeltrommeln mit integriertem FI.

Wie erkennt die Kabeltrommel, ob der FI richtig angeschlossen bzw.

Reply to
Georg Wieser
Loading thread data ...

Am 27.02.2016 um 18:20 schrieb Georg Wieser:

Meines Wissens wird da garnichts gemessen. Es gibt einen manuellen

rum einstecken. Sollte dann funktionieren.

Reply to
Christoph Müller

Am 27.02.2016 um 18:20 schrieb Georg Wieser:

Schutzleiter beim Schukostecker eindeutig ist, und die Zuordnung von

Hergen

Reply to
Hergen Lehmann

Am 27.02.2016 um 18:48 schrieb Hergen Lehmann:

Schutzleiter haben.

Wie erkennen die das?

Es gibt aber auch Netze, bei denen N und PE nicht kurzgeschlossen sind.

Reply to
Georg Wieser

Am 27.02.2016 um 20:45 schrieb Georg Wieser: ...

einem der beiden anderen Pole des Netzanschlusses muss man bei einem TN

230V Wechselstromanschluss zum PE ca. 230V AC messen, bei dem anderen zum PE Null. Ist der PE nicht angeschlossen sind es 2x Null.
Reply to
Thomas Einzel

Am 27.02.2016 um 18:48 schrieb Hergen Lehmann:

bereitet das, in der Regel dem Suchenden, besonders viel Freude. ;-)

Reply to
horst-d.winzler

Am 27.02.2016 um 23:43 schrieb Martin D. Bartsch:

Reply to
horst-d.winzler

Schutzleiter exakt gar nichts zu tun :-)

vG

Reply to
Volker Gringmuth

dort funktioniert ein Schutzleiter absichtlich nicht, die Betriebsspannung ist erdfrei.

vG

Reply to
Volker Gringmuth

Stromkreis an dem man gerade arbeitet mit dem LS freischaltet und dann

desselben RCD eine Lampe an ist...

"exakt gar nichts" muss ich deswegen verneinen.

aus der Reihenklemme zu ziehen

Reply to
Marc Haber

Am 28.02.2016 um 06:09 schrieb horst-d.winzler:

Aber dem Besitzer der Installation bereitet sowas noch mehr Freude.

Laune beigetragen. Die wurde erst wieder besser als ein ganz bestimmer Nagel aus der Wand entfernt wurde.

MfG

Reply to
Thorsten Böttcher

Am 2016-02-27 um 18:20 schrieb Georg Wieser:

Strompfad hergenommen, um zu testen, ob der PRCD richtig angeschlossen ist. Hier ein Sicherheitshinweis der dt. Unfallversicherungen:

formatting link
Und der Wikipedia-Artikel des Luxus-FI:

werden. Dein FI daheim im Sicherungskasten hingegen bleibt in

Thorsten

Reply to
Thorsten Guenther

Stromdifferenz fest.

Reply to
Heinrich Pfeifer

Am 27.02.2016 um 23:12 schrieb Thomas Einzel:

Reply to
Stefan

s.g. DI-Schutzstecker, bei dem auch der Schutzleiter durch den

Schutzleiter angewiesen (notfalls schaltet es bei einem

vorgekommen ist.

Reply to
Werner Holtfreter

Am 2016-03-01 um 17:51 schrieb Georg Wieser:

Musst du am Stecker (der Stecker, der mit dem Fzg. geliefert wurde) oder

diese Taste kann gemessen werden, ob ein PE angeschlossen ist. Beim

Vorhandenseins eines PEs.

Reifenhersteller sollten heutzutage Kohle oder Grafit dem Reifenmaterial

isoliert stehst oder Handschuhe (wenn du den "Laden-ein"-Schalter

diese nur mit blanken Fingern einzuschalten:

formatting link

Thorsten

Reply to
Thorsten Guenther

Mein Auto wird auch abgebremst, wenn ich gegen einen Weidezaun damit fahre,

gelten lassen. Es ging darum, eine Unterbrechung des PE per FI

durchkneifst.

vG

Reply to
Volker Gringmuth

Am 02.03.2016 um 18:29 schrieb Thorsten Guenther:

Nein.

Sowas vermute ich.

Reply to
Georg Wieser