Wie erkennt ein Gerät ob der Schutzleiter angeklemmt ist?

Feb 27, 2016 23 Replies

Es gibt solche Kabeltrommeln mit integriertem FI.



Wie erkennt die Kabeltrommel, ob der FI richtig angeschlossen bzw.


Am 27.02.2016 um 18:20 schrieb Georg Wieser:

Meines Wissens wird da garnichts gemessen. Es gibt einen manuellen

rum einstecken. Sollte dann funktionieren.

Am 27.02.2016 um 18:20 schrieb Georg Wieser:

Schutzleiter beim Schukostecker eindeutig ist, und die Zuordnung von

Hergen

Am 27.02.2016 um 18:48 schrieb Hergen Lehmann:

Schutzleiter haben.

Wie erkennen die das?

Es gibt aber auch Netze, bei denen N und PE nicht kurzgeschlossen sind.

Am 27.02.2016 um 20:45 schrieb Georg Wieser: ...

einem der beiden anderen Pole des Netzanschlusses muss man bei einem TN

230V Wechselstromanschluss zum PE ca. 230V AC messen, bei dem anderen zum PE Null. Ist der PE nicht angeschlossen sind es 2x Null.

Am 27.02.2016 um 18:48 schrieb Hergen Lehmann:

bereitet das, in der Regel dem Suchenden, besonders viel Freude. ;-)

Am 27.02.2016 um 23:43 schrieb Martin D. Bartsch:

Schutzleiter exakt gar nichts zu tun :-)

vG

dort funktioniert ein Schutzleiter absichtlich nicht, die Betriebsspannung ist erdfrei.

vG

Stromkreis an dem man gerade arbeitet mit dem LS freischaltet und dann

desselben RCD eine Lampe an ist...

"exakt gar nichts" muss ich deswegen verneinen.

aus der Reihenklemme zu ziehen

Am 28.02.2016 um 06:09 schrieb horst-d.winzler:

Aber dem Besitzer der Installation bereitet sowas noch mehr Freude.

Laune beigetragen. Die wurde erst wieder besser als ein ganz bestimmer Nagel aus der Wand entfernt wurde.

MfG

Am 2016-02-27 um 18:20 schrieb Georg Wieser:

Strompfad hergenommen, um zu testen, ob der PRCD richtig angeschlossen ist. Hier ein Sicherheitshinweis der dt. Unfallversicherungen:

formatting link
Und der Wikipedia-Artikel des Luxus-FI:

werden. Dein FI daheim im Sicherungskasten hingegen bleibt in

Thorsten

Stromdifferenz fest.

Am 27.02.2016 um 23:12 schrieb Thomas Einzel:

s.g. DI-Schutzstecker, bei dem auch der Schutzleiter durch den

Schutzleiter angewiesen (notfalls schaltet es bei einem

vorgekommen ist.

richtig vorhanden ist.

Am 2016-03-01 um 17:51 schrieb Georg Wieser:

Musst du am Stecker (der Stecker, der mit dem Fzg. geliefert wurde) oder

diese Taste kann gemessen werden, ob ein PE angeschlossen ist. Beim

Vorhandenseins eines PEs.

Reifenhersteller sollten heutzutage Kohle oder Grafit dem Reifenmaterial

isoliert stehst oder Handschuhe (wenn du den "Laden-ein"-Schalter

diese nur mit blanken Fingern einzuschalten:

formatting link

Thorsten

Mein Auto wird auch abgebremst, wenn ich gegen einen Weidezaun damit fahre,

gelten lassen. Es ging darum, eine Unterbrechung des PE per FI

durchkneifst.

vG

Am 02.03.2016 um 18:29 schrieb Thorsten Guenther:

Nein.

Sowas vermute ich.