je ne sais pas, je n'y connais rien mais c'est écrit dans le contrat ... alors si ils ont un moyen absolument quelconque de s'en apercevoir ... je suis mal !
non, le contrat dit que si on branche une multiprise sur le parafoudre, ils ne remboursent /plus rien/
Didn't find your answer? Ask the community — no account required.
T
Thomas
???
T
Thomas
ah
pour être précis, la dame que j'ai eu (chez Belkin) m'a dit qu'elle ne savait pas si il y avait vraiment plus de risque, elle m'a juste confirmé que si un jour un appareil grille je ne suis pas couvert par leur garantie
c'est effectivement mon cas
dans un autre msg, tu dis que si on veut protéger les 2, c'est mieux que tout soit dans le même boîtier, pour avoir la meilleure protection possible, c'est bien ça ?
donc si on a une protection uniquement de l'alimentation électrique, on peut mettre ce qu'on veut derrière, ça ne lui fait rien, mais si on a une protection à la fois de l'alimentation électrique et du RTC, la qualité de la protection dépend de ce qui est branché derrière ???
bon, d'après ce que tu dis, je devrais pouvoir faire ce que je veux, cad rajouter 1 m de câble, sans pb, mais effectivement, si on rajoute une multiprise de 4 avec 2 m de câble par appareil supplémentaire, ben on s'en rapproche ... !!
cet se demandait comment Belkin pourrais faire pour détecter le branchement d'une multiprise, mais d'après ce que t'as dit ils en ont la possibilité en examinant de près les appareils ...
ça ne me satisfait pas parfaitement, parce que j'aimerais pouvoir dormir sur mes 2 oreilles
actuellement, quand il y a de l'orage, ça me tracasse et je me demande tjr si je dois débrancher ou pas pour l'instant j'ai jamais débranché, et j'ai jamais eu de pb, mais ca veut pas dire que je n'en aurai jamais ... par contre je débranche quand je pars de chez moi, puisque je peux pas prévoir ce qu'il va y avoir comme orages
ça c'est le cas, c'est bon :-)
T
Thomas
c'est quoi les "parafoudres de premier niveau" ? est ce que ça peut se brancher sur une prise ?
si c'est dans mes moyens, j'aimerais avoir une installation qui me permette de ne plus jamais avoir besoin de débrancher (sauf pour changer le parafoudre qui aura claqué, mais sans aucun risque pour les appareils branchés derrière)
par contre, je suis locataire, donc je ne peux rien faire sur le bâtiment ou l'installation électrique "en dur" je ne peux que brancher un parafoudre sur ma prise murale
donc (puisqu'apparemment ce n'est pas le cas du parafoudre de Belkin), est ce qu'il existe des parafoudres à brancher sur une prise murale qui protègent *totalement* de la foudre ?
si oui, je suppose qu'on ne les trouve pas à la fnac, où est ce qu'on les trouve ?
C
Claude
"Thomas" a écrit
Je me permets de répéter que c'est une assurance pour N appareils, N étant le nombre de prise de la "protection". Donc plus de risques, bien sûr que non. Mais plus d'appareils, oui, et ça ils ne veulent pas les assurer.
Tout simplement en comptant le nombre d'appareils endommagés.
Alors ils faut des parafoudres secteur au moins de type 2, ou encore mieux de type 1 si le site est très exposé.
C'est pour ça qu'il vaut mieux quelquechose de costaud. C'est ce que j'ai, je ne débranche jamais.
Claude
C
Claude
"Thomas" a écrit
Oui : la protection constitue en quelle sorte une passerelle (pour la foudre) entre le réseau téléphonique et le réseau électrique. Placée au coeur de l'installation, elle est susceptible d'envoyer des chocs sur des appareils qui, sans elle, n'auraient rien eu.
Prendre les prises anti-surtensions pour ce qu'elles sont, des protections terminales et non des parafoudres. Ce qu'il faut faire : mettre "en première ligne" des vrais parafoudres sur les arrivées électrique et téléphonique. Claude
P
Philippe RAI
Pas de justification technique donc. Certainement uniquement commerciale.
Tout à fait, cela constitue une masse de référence commune qui empêche les deux réseaux de monter à des potentiels différents et donc d'amorçer entre eux.
Oui, à la longueur de fil près.
Non, il faut juste que les deux réseaux soient protégés.
Ce n'est pas encore assez long pour poser problème.
Evidemment si tu crames 5 appareils alors qu'il n'y a que 4 prises, ils vont te poser des questions !
Alors faut débrancher ...
La protection totale est possible mais très coûteuse, surtout dans une installation existante.
Il faut donc se contenter d'une solution qui diminue les risques à moindres frais.
Etapes : - protection locale par prise parafoudre; - protection générale par parafoudres dans le tableau électrique y compris pour la ligne télécom; - équipotentialité renforcée de toutes les parties métalliques de la maison; -protection de la toiture par pose d'une cage maillée.
Exactement.
Bonne précaution, et pour tout dire c'est ce que je fais aussi pour les appareils qui n'ont pas besoin de rester sous tension quand je m'absente plusieurs jours.
Oui, pour un grand nombre de coups de foudre qui vont tomber dans les alentours de la maison, mais pas à proximité directe ou sur la maison.
P
Philippe RAI
Ce sont les parafoudres qu'on installe dans le tableau électrique.
Maison individuelle ou appartement ?
Donc pas d'intervention possible. Sauf à ajouter un parafoudre dans le tableau électrique, ce qui ne sera pas suffisant pour une maison individuelle en cas de coup de foudre direct.
Non.
I
Itacurubi
"Thomas" a écrit dans le message de news: snipped-for-privacy@news.free.fr...
plus est ambigu : plus de risques = risque 0 ? :-) ou alors des risques supplémentaires ! je chipote ;-)
quels sont les risques ? a) les PdC sont en général calibrées à 16 A ( thermique ) , les normes imposent un certain nombre de prises par circuit ( cf les spécialistes des normes ) , une multiprise est donc déjà presque un accroc à la norme . b) rien n'empêche de faire des "petits trains" de multiprises ( qui n'en a pas fait ! ) Mais supposons un utlisateur unique qui branche son PC et tout ce qui va autour plus son tel portable ... ben on va pas péter bien loin en puissance . c) le "c'est à ma dispo donc je m'en sert sans demander" , admettons une secrétaire frileuse qui se rapplique avec son petit chauffage : "tiens une prise de libre" et hop 2200 W en plus , sans compter le plombier qui arrive en disant "vous inquitez pas j'en ai pas pour longtemps" avec une Métabo de
1200W ... et paf les prises ( les pompiers c'est le 18 )
ce qui me semble cohérent , mais improuvable , sauf à avoir un film de la prise et de l'appareil qui grille , un appareil de mesure et tensions en continu certifié par un huissier. ( Te dis pas le coût ) bref je pense plus à une garantie de pacotille, un genre de diode à pognon , le pognon rentre mais ne peut pas sortir , comme les assurances de crédits ( soit disant maladie invalidité décès ) invalidité et décès j'ai pas encore essayé , mais maladie : tu vas 3 semaines à l'hosto , puis tu rentre la gueule enfarinée , t'appelles la société de crédit qui te dit simplement 'Monsieur il fallait faire la déclaration dans les 15 jours" ben voyons ! Essayes un truc tu fait péter une de ces prises ( avec une décharge de bougie de voitture ou de cloture à vaches ) puis tu demandes l'application de la garantie , histoire de voir :-)) si tu peux le faire devant témoins c'est mieux car il ne doit pas être précisé que l'utilisation de côtures à vaches est proscrite :-) ( comme de mettre les chats dans le cro onde pour les sécher !)
mais je voudrais aussi preciser qu'un parafoudre est un parafoudre et que physiquement et techniquement il est impossible de le caser dans une multiprise ou alors bonjour la multiprise avec du 35² cuivre sans coudes .... un parasurtenseur est un parasurtenseur il peut écouler un courant pour tenter de maintenir une tension , mais il a des limites assez faibles ( comme la garantie des crédits ( voir CETELEM et MONABANK je ne fait pas de pub , je dénonce ! ) , pour exemple un parasurtenseur est lou peut être un tube au néon ( mais je parles peut être d'un autre âge :-))) ( ne pas confondre avec un fluo )
Itacurubi éleveur d'ânes
D
Desilu
Itacurubi a écrit :
Si : peut etre un peu plus de risque de foutre le feu si l'instal en amont n'est pas traitée comme il se devrait pour la cohérence du truc
r
C
Claude
"Itacurubi" a écrit
Là et dans la suite, vous faites une réponse technique puisqu'on est dans un forum technique. C'est bizarre que mes réponses soit autant passées inaperçues ; politiquement incorrectes, probablement. Car la vraie donnée du problème n'est pas technique mais contractuelle : ce n'est pas une protection pour N prises (et dans ce cas pourquoi pas N+4 en cas de multiprises), mais une assurance pour N appareils. Mon assureur ne veut pas non plus assurer 3 voitures pour le prix de 2 alors qu'il y en a toujours au moins une à l'arrêt : c'est vrai qu'on peut m'en voler 3, mais la vraie raison est "une voiture = une assurance". Ben là, un appareil = une assurance. Claude
C
cet
"Itacurubi" a écrit dans le message de news:48d93b76$0$12232$ snipped-for-privacy@news.free.fr...
T'as le cas de la prise commandée : 10 A !
I
Itacurubi
"Claude" a écrit dans le message de news:48d9eead$0$17076$ snipped-for-privacy@news.free.fr...
Euh , foi d'Itacurubi mes réponses un peu techniques sont souvent assorties de commentaires politiquement incorrects ;-))
J'ai beaucoup apprécié vos / tes réponses même sur d'autres posts elle sont pertinentes et 1024 scuze si je ne t'ai pas cité , alors qu'on dit à peu près la même chose .
Totalement d'accord avec toi !
et qui s'en fout plein les fouilles , les assureurs ! ou les vendeurs de garanties bidon , c'est pour cela que je suis pas contre la contre façon , disont que a matériel égal tu payes pas les garanties , et beaucoup moins cher , peut être vaut mieux changer son matos tous les ans , plutôt que payer cher du matériel merdoc associé à des garanties aléatoires ( qu'on change aussi tous les ans )
;-)) mais c'est un vaste débat plutôt un peu politique que technique :-)
C
Claude
"Itacurubi" a écrit
J'avais remarqué...
Mince, il faut vite que je change d'avis pour avoir le plaisir de continuer à discuter ;o) (j'ai eu un collègue qui faisait ça, il valait mieux être prévenu pour ne pas devenir fou...)
Cordialement Claude
S
StefJM
Claude a écrit :
Je le connais bien, il s'appelle ni pour, ni contre, bien au contraire. Son argument, c'est qu'il est toujours en avance sur moi.
S
siger
Thomas a écrit :
C'est écrit sur le contrat. (C'est de lhumour, relire cette discussion pour comprendre)