Frederic Salach a écrit :

ou là là ! t'es jeune toi ;-) dans les temps anciens , les voltmètres n'était que des galvanomètres , ( ampèremètres déguisés ! ) et ça marchait bien (souvent mieux que les numériques )

ou avec Norton un générateur de courant :-) ce qui est kif kif (comme on dit dans le sud sahara ) le tout est de savoir si tu mets la résistance en série ou en // ! ce qui n'est toujours qu'une vision de l'esprit !

par contre les TI ( TC ) non chargés peuvent exploser mais c'est indépendant du fait qu'on les considère en géné de tension ou géné de courant ! les lois du magnétisme interviennent aussi .

"af13" a écrit dans le message de news:

46f67892$0$21146$ snipped-for-privacy@news.club-internet.fr...

= ==

Bonjour pas d'affichage de votre post initial et fil tronqué en deux ca peut correspondre à pas mal de situations de defaillance des appareillages et équipement le DB edf étant neuf

mais possible surcharge sur une phase four + CE par exemple une plaque chauffante qui commence à se faire la malle ou le palpeur trop humidifié ...qui ne reprend pas le dessus un relayage qui commence à carboniser aux contacts ..etc un cable extérieur traumatisé par la canicule estivale..oui ya eu.... qui commence à défaillir

mettez votre CE en marche forcée permanente ===> résultat ? manoeuvrez les disjoncteurs modulaires dans l'obscurité totale et suspectez ceux pour lesquels vous percevez l'arc

V .

- L'installation est neuve, ou bien seul le disjoncteur est neuf ?

- Si seul le disjoncteur est neuf, ca a commencé a son changement ? (si oui il est peut etre HS) Je suppose que tu ne sais pas quel etait le calibre du precedent disjoncteur et si c'est un differentiel et de combien ?)

- Y a t il des 30mA ? Si oui combien (sur chaque phase) ? S'il y en a beaucoup, l'accumulation de faut inferieur a 30mA peut s'additionner pour depasser les 500mA. Mais c'est rare d'avoir autant de differentiel.

- reference et marque du disjoncteur 3*30A ?

Oui ca peut si les gros appareil sont sur la meme phase. Est ce qu'il y a un indicateur sur ce disjoncteur pour savoir si c'est une surcharge ou un defaut ?

Pour le savoir, il suffit de brancher en meme temps tous les appareil en marche forcé (cheauffe eau, eclairage, four, ETC ETC) et de mesurer chaque phase a plein regime.

J'oubliais :

- Quand tous les appareils sont en marche, mesurer avec l'amperemetre la terre.

D'ailleur est un amperemetre a pince ?