Re: Quelques questions concernant mon installation electrique
Sep 08, 2003 6 Replies
K
kip
Autre question :
Est-il possible de protéger toute l'installation electrique de la maison contre la foudre ? Par quel moyen? Est-ce réutilisable (réarmable) après un choc ? Est-ce un gros investissement ?
Est-il possible de protéger la ligne telephonnique de la même manière ?
Merci
Didn't find your answer? Ask the community — no account required.
K
kip
En dessous de mon disjoncteur principal, il y a des fusibles pour chaque départ, les fusibles sont-ils préférables aux disjoncteurs ?
Merci
N
Novy
"kip" a écrit dans le message de news:3f5c40c0$0$2793$ snipped-for-privacy@news.free.fr...
Une ligne téléphonique aérienne peut se "protéger" avec en entrée de poste un module SDP (nouveau) ou MXP avec raccordement obligatoire à une prise de terre, mais il est illusoire de penser qu'on est protégé sur un coup direct, la distance entre ce parafoudre doit etre le + loin possible pour lui permettre de remplir son role en cas d'effluves, en cas de puissance trop élevée ; il se met en court-circuit. Habituellement en souterrain, on ne protège pas sauf risques spéciaux.
Oui 341 Euros HT prix catalogue chez Legrand. Référence 003938 Désignation Parafoudre LEXIC - 230-400 V - protection élevée - I 40 kA - UP
1,4 kV - 4P
Descriptif
Caractéristiques générales
a.. Parafoudre de tableaux conforme à la Norme NF C 61-740 constitué d'un support et d'un module de rechange débrochable avec voyant de signalisation : - voyant vert : parafoudre en état de fonctionnement - voyant orange : module à remplacer b.. Répond au guide C 15-443 c.. Protection thermique intégrée d.. Peut recevoir un auxiliaire de signalisation pour report de l'état du parafoudre e.. Pour réseau 230/400 V alternatif f.. Fréquence : 50/60 Hz Caractéristiques produit
a.. Parafoudre capacité élevée : -I max : 40 kA (capacité d'écoulement) onde 8/20 µs - UP : 1,4 kV (niveau de protection)Pour régimes de neutre : TT, TNS b.. Protection associée : disjoncteur réf. 065 64 c.. Encombrement : 4 modules de 17,5 mm
Michel
P
Philippe RAI
Oui . Tester la fonction différentielle.
Mais si vous voulez faire une protection contre la foudre il faudra le changer contre un type S.
Avez-vous vraiment besoin du triphasé ? Si non, faites le remplacer par un monophasé 60 A. Votre gestion de la puissance sera facilitée et vous ferez des économies de parafoudres.
Oui si les capacités du parasurtenseur n'ont pas été dépassées. En cas de défaillance un voyant doit le signaler.
Non, ce n'est pas fait pour cela.
Oui
Pas de quoi;
Philippe RAI
V
Victor
"kip" a écrit dans le message de news:3f5c4588$0$2773$ snipped-for-privacy@news.free.fr...
-- Bonsoir
la préférence ne peut que porter sur le prix dès que vous commencez à avoir des problèmes que vous n'arrivez pas à solutionner ;-) un peu chers les fusibles domestiques
mais vaut mieux un fusible qu'un modulaire qui n'est jamais manoeuvré et qui s'encrasse ou s'oxyde parce que le tableau est situé en plein courant d'air humide par ex..
Victor