Unfug, sorry. Ein 1,1kW Umrichter ist exakt für einen 1,1kW Motor ausgelegt. Der muss in der Regel nicht überdimensioniert werden! Und einen Motorschutz hat der FU meines Wissens nach IMMER schon integriert. Der FU weiß nämlich, wieviel Strom wie lange floss und schaltet den Motor bei Überlast ab. Zudem haben Pumpenmotoren oft auch Wicklungsthermostaten, die man dann über den FU auswertet.
Aber ein Problem hast du: Der FU macht aus 230V Wechselspannung _230V_ Drehstrom. Also 230V von Außenleiter zu Außenleiter. Demnach müsste das eine Pumpe sein, die man bei 400V im Stern betreibt und die man auf 230V Dreieck umklemmen kann. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Demnach würde die Pumpe an massiver Unterspannung laufen mit ebenso massiv_hoch_zwei vermindertem Drehmoment. Da bin ich doch erstmal sehr skeptisch...
Ich würde mal sagen: Nein, klappt nicht, wenn sie nicht umgeklemmt werden kann.