Joerg schrieb im Newsbeitrag:Hallo!Elektroniker oder welche die sich dafür...
U
Uwe Hercksen
Martin Hofgesang schrieb:
Hallo,
wobei allerdings ein Verlängerungskabel von 2 m Länge nicht wirkt, eines mit 20 m aber schon, so jedenfalls bei meinem Staubsauger im Keller.
Bye
G
gUnther nanonüm
"Horst Scholz" schrieb im Newsbeitrag news:juu0li$8fg$ snipped-for-privacy@news.albasani.net...
Hi, beachte die Schreibweise seines Namens, jetzt ist er sogar von Deppenadel. Hat er geheiratet oder den Titel gekauft?
M
Martin Hofgesang
Am 27.07.2012 13:36, schrieb Dieter Wiedmann:
Da ich es an zwei Steckdosen probiert habe, hier was auf den beiden steht: Der Erste: Siemens W H16A380V
auf dem Anderen: AEG Elfa E81 L16A Nr. 22
Gruß
Martin
M
Martin Hofgesang
Hallo,
Am 27.07.2012 14:28, schrieb Uwe Hercksen:
Mit Verlängerunskabel tut der Kühlschrank auch an der neuen Steckdose. Also ein Indiz dafür, dass in der Tat der Anlaufstrom zu hoch ist.
Ich werde den Techniker darauf ansprechen.
Danke & Gruß
Martin
T
Thomas Einzel
Martin Hofgesang schrieb am 27.07.2012 12:21:
Aber nie mit "neuen" Steckdosen?
Hast du einen Fehlerstromschutzschalter (30mA?), bzw. Steckdosen über diesen und Steckdosen die nicht über diesen angeschlossen sind?
Hat der Kühlschrank metallischen/leitenden Kontakt zu anderen Teilen wie Heizung, Wasserleitung u.ä.?
"Riecht ein bisschen" nach Fehlerstromproblem, der Elektriker kann einfachen den Ableitstrom (mit Speicherung Maximalwert) messen.
D
Dieter Wiedmann
Am 27.07.2012 16:20, schrieb Martin Hofgesang:
Der berühmte Kanditat.
Sollte zumindest besser halten, aber sicher auch schon uralt.
'Flink' ist da aber gar nichts, und das Wort gebraucht ein tauglicher Strippenzieher auch gar nicht, zumindest in diesem Zusammenhang.
Gruß Dieter
R
Ralph A. Schmid, dk5ras
'H' kam dem schon verdammt nahe. Drecksteile. Mögen sie im Müllcontainer kläglich verrotten.
Ja, würde mich auch interessieren.
-ras
R
Ralph A. Schmid, dk5ras
Hast Du evtl. die unsäglichen Automaten der Sorte H, schön ausgelutscht und uralt? Bei mir gab es davon fünf Stück in der Verteilung, und durch zwei, drei Laptopnetzteile gleichzeitig war das Ding reproduzierbar auszulösen. Unser Kühlschrank hing aber nicht an so einem, deswegen kann ich da jetzt keine Erfahrung beisteuern.
-ras
V
Volker Gringmuth
2001 hing mein Rechner an einer schaltbaren Steckdosenleiste. Deren Schalter ich niemals betätigen durfte.
Denn das veranlaßte die H16-Sicherung zu sofortiger Auslösung. Und an diese Sicherung im Keller ranzukommen war schon fast Arbeit.
vG
R
Ralph A. Schmid, dk5ras
Ja, H, wie es bei mir war, taugt nix :)
Nicht sooo viel besser...
-ras
M
Martin Hofgesang
Am 27.07.2012 16:40, schrieb Dieter Wiedmann:
Ich bin mir sicher, dass er den Begriff nicht verwendet wenn er mit seinesgleichen spricht ;)
Es war auch eher eine Mutmaßung seinerseit, einen solchen Fall hatte er vorher auch noch nicht.
Gruß
Martin
H
horst-d.winzler
Am 27.07.2012 13:50, schrieb Dieter Wiedmann:
Wenn bei ihm "H" draufstehen sollte, dann ohne hingucken auswechseln. Als die in Massen eingebaut wurden, ist von Schaltnetzteilen etc nicht mal geträumt worden.
M
Martin Gerdes
Martin Hofgesang schrieb:
Hast Du eine Kabeltrommel zuhause? Wenn ja, la=DF die mal aufgewickelt = und schlie=DF den K=FChlschrank daran an. Die Induktivit=E4t des = aufgewickelten Kabels sollte den Einschaltstromsto=DF begrenzen.
H
Horst Scholz
"Martin Hofgesang" schrieb im Newsbeitrag news:juto5r$ill$ snipped-for-privacy@daniel-new.mch.sbs.de...
Sehe ich das richtig, dass die Sicherung, gleichzeitig für die Kühlschranksteckdose und für die Waschmaschine ist?
1
R
Ralf . K u s m i e r z
X-No-Archive: Yes
begin quoting, Martin Gerdes schrieb:
Si tacuisses...
Gruß aus Bremen Ralf
H
Helmut Hullen
Hallo, Ralf,
Du meintest am 27.07.12:
Das war vor der Erfindung der bifilaren Wicklung ...
Viele Gruesse! Helmut
H
horst-d.winzler
Am 27.07.2012 19:00, schrieb Martin Gerdes:
Wenn du die Induktivität durch Gleichstromwiderstand ersetzt, stimmts. ;-)
L
Ludger Averborg
Richtig, es klappt nämlich auch mit einem abgewickelten Kabel (und einer elektrischen Motorsäge).
l.
A
Andreas Bockelmann
Uwe Hercksen schrieb:
Ja, das ist ja ein bekannter Effekt, zumal bei Verlängerungskabeln gern am Kupfer gespart wird und teilweise nicht einmal die Querschnitte verwendet werden, die angegeben sind.
Ich habe im Keller auch eine Steckdose gehabt, an der der Staubsauger regelmäßig den LS ausgelöst hat. Hier(tm) lag es am LS, der defekt war. Ausgetauscht gegen geliehen Typen in neu und Problem gelöst.
Der Kühlschrank des OP scheint jedoch defekt zu sein. Ich kenne noch die alten Kühlschränke der frühen 60er Jahre, die noch einen Starter am Kompressormotor hatten. (Der verhalf dem Motor zum ersten Schwung um anlaufen zu können) Wenn der sich meldete, verdunkelte sich kurz das Licht. Da hat auch kein Sicherungsautomat (damals(tm) hießen die Dinger zum Einschrauben noch so) ausgelöst, was teilweise auf die alte Verkabelung des Hauses zurückzuführen war.
Bei einem Neugerät würde ich mich auch nicht vom Hersteller auf ca. 2 Wochen vertrösten lassen, da dürfte sich mein Lieferant etwas einfallen lassen.