Doppel-Zickzack-Schaltung

Dec 03, 2007 12 Replies

Die Zickzack Schaltung kenne ich. Aber wie funktioniert die Doppel-Zickzack Schaltung? Einfach die Sekund=E4rseite gleichm=E4ssig auf jede der prim=E4re Phasen aufteilen kann doch nicht funktionieren, das hebt sich doch auf?



formatting link


Alfred Weidlich schrieb:

Nicht wenn man die Polarität passend wählt. Vom Sternpunkt aus gehts dann halt mit zwei 'Knicken' zum Ziel, die einzelnen Wicklungen haben je 115V (für 230/400V).

Gruß Dieter

X-No-Archive: Yes

begin quoting, Alfred Weidlich schrieb:

Der Artikel ist wirr und unverständlich.

Gruß aus Bremen Ralf

X-No-Archive: Yes

begin quoting, Dieter Wiedmann schrieb:

So sieht das aus:

Gruß aus Bremen Ralf

Ralf Kusmierz schrieb:

Oder auch die letzte Wicklung mit anderer Polarität.

Gruß Dieter

Ralf Kusmierz schrieb:

Um dein Beispiel(Vektordarstellung?) interpretieren zu k=F6nne, fehlt die=

Beispielschaltung.

--=20 mfg hdw

Und wie sieht so ein Trafo dann in der Realit=E4t aus? Gibt es Wicklungsbeispiele? Bietet jemand sowas =FCberhaupt in der Realit=E4t an?

Alfred Weidlich schrieb:

Na, auf jedem Schenkel eine Wicklung pro Ausgang.

Einfach in Reihe geschaltet, wie bei der 'einfachen' Z-Schaltung.

Kenn ich nur als Alternative zur Scott-Schaltung. Wickeln wird dir das jeder EM-Bauer.

Gruß Dieter

Dieter Wiedmann schrieb:

Pro Ausgang eine. Pro Schenkel 3 Wicklungen.

Wer bezahlt, bestimmt die Anzahl der Wicklungen ;-)

--=20 mfg hdw

Wie berechnet man dann die Windungsverhältnisse? Heben sich diese 3 Wicklungen nicht auf?

Alfred Weidlich schrieb:

Zeigerdiagamm malen, dann sieht man das gleich.

Wenn du du sie falsch verschaltest...

Gruß Dieter

=2E..und wof=FCr braucht man das Ganze dann? F=FCr "glatte" Gleichspannung ohne Elkos? Gruss Harald

Harald Wilhelms schrieb:

Lastverteilung Drehstromnetz. Nix Gleichspannung.

--=20 mfg hdw

Join the Discussion

Have something to add? Share your thoughts — no account required.

Didn't find your answer?

Ask the community — no account required