Fi-Schalter Nennstrom

Keine Ahnung, f=C3=BCr Steckdosen sind AFAIK seit einiger Zeit 30mA vorgeschrieben. In Altanlagen (TN-C-S oder gar TN-S mit separatem Schutzleiter im Ortsverteilnetz) gibt es "nat=C3=BCrlich" gar keine FIs. In alten TT-Installationen findet man noch durchaus Fehlerspannungsschutzschalte r(FU). Eventuell braucht man die 100 und

300mA f=C3=BCr fix installierte Ger=C3=A4te in TT-Netzen, keine Ahnung.

Absolut, leider gibt es dort nur 2-polige Typen.

sg Ragnar

Reply to
Ragnar Bartuska
Loading thread data ...

Du meinst,

wird nicht für UK angeboten?

Die 4poligen sind nicht so dramatisch billiger wie in D, aber £29.99 für

280523898661 ist noch immer ein guter Preis.

Was sind das für Dinger mit fest angeschlossenen Drähten, die nur einen Sicherungsplatz breit sind? z.B. 270621250507 "SQUARE D SQOR 32 AMP 30 ma RCBO RCD MCB 132B03 BS 61009"? Ein RCBO ist gleichzeitig Sicherung und RCD, was macht der zusätzliche Kabelanschluss? Ist das der N selbst oder eine Auslösung für den N-Trenner?

Schönen Gruß Martin

Reply to
Martin Τrautmann

Stimmt. Drehstrom gibt es in UK nur in der Industrie, in Haushalten ist er allerstrengstens verp=C3=B6nt (man hat Angst es w=C3=BCrden andauernd Leute zwischen zwei Au=C3=9Fenleitern landen und 400V-Schl=C3=A4ge kassieren), de= shalb die 80- und 100A-Wechselstrom-Hauszuleitungen.

Das gr=C3=B6=C3=9Fte Problem bei UK-Kauf d=C3=BCrfte sein, da=C3=9F die mei= sten Ger=C3=A4te dort von hier weitgehend unbekannten Herstellern stammen und leicht nicht mit anderen LSS verschienungskompatibel sein k=C3=B6nnen. Abgesehen davon wei=C3=9F man in der Bucht nie, ob man nicht gerade Chinab=C3=B6ller = ohne Ausl=C3=B6semechanismus angedreht kriegt (bei FIs kann man das wenigstens noch testen, im Gegensatz zu LSS).

Um ehrlich zu sein: absolut keine Ahnung! Mein Tip w=C3=A4re, da=C3=9F es s= ich um einen N handelt, der ist aber f=C3=BCr den dargestellten 32A-FI/LS eindeutig reichlich schwach.

sg Ragnar

Reply to
Ragnar Bartuska

Am 03.11.2010 09:23, schrieb Harald Wilhelms: [...]

Ahja, 10kA Abschaltvermögen, vermutlich. Auf den drei älteren FI steht 6000, das ist fürn Haushalt wohl auch ok.

Peter

Reply to
Peter Thoms

Am 04.11.2010 12:09, schrieb Ragnar Bartuska:

der Elektriker, der vor 35 Jahren die Unterverteilung verdrahtet hat,=20 hat wohl jeden einzelnen LSS mit einem satten Kurzschluss "gepr=C3=BCft".=

An s=C3=A4mtlichen Abgangsklemmen der LSS sind Schmauchspuren zu sehen.

Gru=C3=9F, Alexander

Reply to
Alexander

"Alexander" schrieb:

Sowas passiert gelegentlich versehentlich. Dass jemand tatsächlich absichtlich x-mal satte Kurzschlüsse produziert, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Zur Prüfung??? Und wenn die Prüfung "negativ" ist, dann hat man einen halben Meter verdampfendes Kupfer in der Hand?

Gelegentlich sah ich schon in chaotischen Altanlagen im provozierten Kurzschluss an der Steckdose die einzige Möglichkeit, diesen Stromkreis abzuschalten. Da hat man aber auch die Impedanz der Steckdosenzuleitung dann noch als Freund. Die Steckdose, in der man den Kurzschlussstecker reingepackt hat, kommt danach natürlich auf den Schrott.

Reply to
Carsten Kreft

Am 04.11.2010 16:31, schrieb Carsten Kreft:

ich habe so etwas auch nur einmal gesehen. Das waren noch die alten LSS=20 mit den offen liegenden Schrauben. Auf *jeder* abgangsseitigen Schraube=20 war mittig eine fette Brandmarke mit schwarzen Spuren rundherum zu=20 sehen. Aus Versehen kann das eigentlich nicht passieren. Der Sinn der=20 =DCbung erschlie=DFt sich mir jedenfalls nicht. Ob der auch=20 Schmelzsicherungen so gepr=FCft hat?

So eine Altanlage habe ich auch mal gesehen. Alle Schraubsicherungen=20 rausgedreht und das Flurlicht war immer noch an, da es vor dem Z=E4hler=20 abgegriffen wurde :-) Da w=E4re die Sache mit dem absichtlichen=20 Kurzschluss b=F6se ausgegangen.

Gru=DF, Alexander

Reply to
Alexander

Am 04.11.2010 16:31, schrieb Carsten Kreft:

Der bekannte Fuse-Destroyer. Bisweilen die einzige Maßnahme um einen Stromkreis sicher zu lokalisieren und ihn gegen Wiedereinschaltens zu sichern. ;-)

Reply to
horst-d.winzler

horst-d.winzler schrieb:

Hallo,

wenn man denn sicher sein kann das dieser Stromkreis über eine funktionsfähige Sicherung verfügt die auch selektiv und schnell abschaltet. Wenn man bei dieser Maßnahme feststellt das offenbar keine Sicherung schnell abschaltet und Steckdose und Kurzschlußstecker schon zu qualmen anfangen braucht man schnell einen guten Plan B.

Bye

Reply to
Uwe Hercksen

?Gehen alle, Meister!? ? ?Schön, aber warum ist hier kein Strom drauf??

vG

Reply to
Volker Gringmuth

Am 04.11.2010 18:14, schrieb Uwe Hercksen:

Wenn man darauf gefaßt ist, hat Elektriker für 1,5mm² Installationen

2,5mm² Destroyer "vorrätig". Empfehle trotzdem diese Dinger mit einer isolierten Zange handzuhaben.
Reply to
horst-d.winzler

X-No-Archive: Yes

begin quoting, Peter Thoms schrieb:

Hast Du den Smilie übersehen?

Die 6 bzw. 10 kA sind die Kurzschlußstromtragfähigkeit, d. h. das vorgelagerte Netz darf keinen höheren Kurzschlußstrom liefern können. Abgeschaltet wird der natürlich vom Überstromschutzorgan. Etwas blöd ist natürlich, daß ein satter Kurzschluß normalerweise auch mit einem hohen Fehlerstrom verbunden ist, der das RCD triggert. Da sollte sich das Überstromschutzorgan also schon ein wenig beeilen.

Gruß aus Bremen Ralf

Reply to
Ralf . K u s m i e r z

Alfred Weidlich schrieb:

Angst musst du auch vor Leuten haben, die einen Pressluftschlauch abhängen. Basel, unterirdische Station Bruderholz. Dem Maler war eine zugegebenermassen eher unscheinbare Pressluftleitung beim Pinselquälen im Weg, da hat er sie kurzerhand abgeschraubt. Daraufhin gingen in der Halle nebenan die 220kV Scherentrenner unter Vollast auf.

Reply to
Rolf Bombach

Am 29.11.2010 22:29, schrieb Rolf Bombach:

Was habt ihr denn für komische Technik eingebaut? Als wir noch mit Druckluft hantiert haben, gingen die Trenner nur nach einem Input von 20atm auf, drucklos waren die verriegelt. Gut, die Schalter waren kniffliger, die nahmen einem den Druckverlust richtig übel.

Fragend... Jörg

Reply to
Joerg Bradel

Joerg Bradel schrieb:

Gute Frage. Es war hier einer der grösseren E-Unfälle, aber eventuell wurde die Pressemeldung irgendwie entstellt. Leider normal. Nach spätestens zwei mal abschreiben ist der ursprüngliche Sachverhalt kaum mehr zu erkennen. Mein damaliger Eggschperte ist leider aus- gewandert und schlecht zu erreichen, der kannte prinzipiell alle unschönen Details vieler CH-Elektrounfälle. Jeder hat so sein Hobby ;-]

Reply to
Rolf Bombach

replying to Gustav Martini, Bunyip wrote: Elektriker wechseln!

Reply to
Bunyip

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.