Thomas Einzel schrieb:
Siegfried
Thomas Einzel schrieb:
Siegfried
plus
Haus X1-X6 und X8-X10[1], das sind sowieso zehn N-Schienen. Mit geeigneten
geht
drin ist.
empfindlicheren
bei
und gesagt, sobald die Zimmer wirklich so benutzt werden, klemm ich
um.
Marc
IT-Zeux.
abgesichert werden
Nach Auskunft meines Elektrikers: Nein, reicht. Man sollte halt darauf achten, dass man noch irgendwie zum Sicherungskasten kommt[1].
Muss das sein?
Marc
[1] Sprach's und klemmte am Tag danach alle Treppenhauslampen und dasnichtmal so unaufwendig, weil die aus dem Haus kommenden Leitungen
Das ist eine "soll"-Bestimmung, die insbesondere in
gerne ignoriert wird.
Nett, wenn dann der Sicherungskasten im fensterlosen Abstellraum "ganz hinten" ist.
Marc
Nun ja. In einer "Normalen" Privathaus-Verteilung hast du i.allg. weder Reihenklemmen noch Zu- oder Abgangs-Klemmenreihen. Und N-Schienen
voll Reihenklemmen.
DA musst du dann aufpassen das du keine Kreise verbindest die zu
einem irgendwo eine N-Klemme fehlt.
N.B. Daran hingen ca. ein Dutzend Dicker Aale (10-35qmm) und etwas 2-300
Schwachstromkram.
Ich sprach von reinen FI (RCD) Die nur eine Gewisse Strombelastbarkeit
Man muss sie also mit entsprechender Vorsicherung versehen oder stattdessen einen 4 pol. FL/LS nehmen. Wobei der LS-Teil dann die
Ich meine, kann man so machen. Vielleicht noch eine automatische Netzfreischaltung dazu damit der Nachwuchs wenig Elektrosmog abbekomt?
Codeschloss ersetzen, zwecks Disziplinierung.... nur so eine Idee. YMMV.
nicht eher in einem 'Denial of Service' endet (wenn man grad im Urlaub ist)...
Kay
drin
ein
noch ein SLS E50, was zur 50A-Panzersicherung passt.
Marc
gezogen
Eltako mit
die
Hexenwerk ;-)
ob das
Laienbedienbare Steckdose => FI muss. Und wenn das zehnmal hinter der
Hehe.
Marc
durch Laien und zur allgemeinen Verwendung bestimmt sind, einen RCD.
angeschlossen ist, ist in der Regel nicht zur allgemeinen Verwendung bestimmt.
Die Verteilung muss so aufgebaut sein, dass die Nennbelastbarkeit
der nachgeschalteten LS-Schalter geschehen.
Beispiele (Nennbelastbarkeit 40A):
2x 16A LS-Schalter pro Phase: unproblematischInnenbeleuchtung: unproblematisch, da die Kreise nie ausgelastet werden (Es sei denn, die Beleuchtung zieht 10kW)
3x 16A LS-Schalter pro Phase, Steckdosen zu allgemeine Benutzung: problematischIm Zweifelsfall hilft eine 40A-Vorsicherung, Bedenken zu beseitigen.
Mehr Infos z.B. hier:
Am 16.09.2015 um 21:04 schrieb Michael Sommer:
Eher nicht, da es hier um den Summenstrom am FI und die Gleichzeitigkeit und Lastverteilung auf den dahinter liegenden Kreisen geht. Ein Nachgeschalteter LS sieht nur den Strom seines Kreises, was am FI
Bei nur fest angeschlossener Beleuchtung und ohne Steckdosen daran, ja.
Aber viele Lichtkreise sind noch mit Steckdosen kombiniert.
Da reichen 5 Handwerker die bei einem evtl. Umbau alle ihre
Das sind dann locker mal ca. 43A Dauerlast in Summe die durch den FI gingen und nur eine Strombahn belasten.
wird, werden kann.
Kay
drin
unberechtigten
vielleicht schneller auf dass da kein Saft da ist.
Marc
Hilfe
gemacht? Aber andererseits hab ich Vorsicherungen vor RCDs bisher noch in keiner Verteilung gesehen; machen das ca 100 % aller Elektriker falsch?
Baustrahlern massiv auf dem Vormarsch.
40A-Automaten, so viel Platz ist da nicht. Und die Verkabelung wird dadurch auch nicht einfacher :-(Marc
Am Thu, 17 Sep 2015 13:43:26 +0200 schrieb Marc Haber:
ein Problem mit dem Schutzleiter auftreten soll.
Lutz
Vor vielen Jahrzehnten als Jugendlicher habe ich es erlebt:
Sicherheitsvorschriften wichtiger sind. Dann habe ich den Schukostecker so eingesteckt, dass der Masseschluss mit N
besorgen.
Die schlechteste Bewertung im Zeugnis lautet: "Er zeigte Interesse an seiner Arbeit." Bei manchem Handwerker ist das schon geschmeichelt. Wenn ein Maler murkst, sieht es jeder.
nimmt.
Am Thu, 17 Sep 2015 17:57:18 +0200 schrieb Werner Holtfreter:
Das (also den Masseschluss z.B. am Motor oder Kondensator) kann ich mir
noch dazu der Schutzleiter unterbrochen werden?
Lutz
die
Das ist vorne und hinten nicht der Fall.
ausgelegt
Sicherungen,
zumindest wenn man sich Hager-Listenpreise anguckt.
Marc
Am 16.09.2015 um 21:04 schrieb Michael Sommer:
Mit dem Gleichzeitigkeitsfaktor kannst du rechnen, um den erforderlichen Nennstrom der Sicherungen zu bestimmen, denn wenn
schaltet lediglich die Sicherung ab.
Brandschutzproblem
Die gesamte allgemeine Elektrotechnik basiert auf Ein-Fehler-
Freund dieser Vorschrift und mir hat auch noch niemand an Hand des
Ein Teil der bisher erreichten Betriebssicherheit wird aufgegeben,
nicht gegeben.