Hutschiene kreativ bestücken?

Loading thread data ...

plus

Haus X1-X6 und X8-X10[1], das sind sowieso zehn N-Schienen. Mit geeigneten

geht

drin ist.

empfindlicheren

bei

und gesagt, sobald die Zimmer wirklich so benutzt werden, klemm ich

um.

Marc

IT-Zeux.

Reply to
Marc Haber

abgesichert werden

Nach Auskunft meines Elektrikers: Nein, reicht. Man sollte halt darauf achten, dass man noch irgendwie zum Sicherungskasten kommt[1].

Muss das sein?

Marc

[1] Sprach's und klemmte am Tag danach alle Treppenhauslampen und das

nichtmal so unaufwendig, weil die aus dem Haus kommenden Leitungen

Reply to
Marc Haber

Das ist eine "soll"-Bestimmung, die insbesondere in

gerne ignoriert wird.

Nett, wenn dann der Sicherungskasten im fensterlosen Abstellraum "ganz hinten" ist.

Marc

Reply to
Marc Haber

Nun ja. In einer "Normalen" Privathaus-Verteilung hast du i.allg. weder Reihenklemmen noch Zu- oder Abgangs-Klemmenreihen. Und N-Schienen

voll Reihenklemmen.

DA musst du dann aufpassen das du keine Kreise verbindest die zu

einem irgendwo eine N-Klemme fehlt.

N.B. Daran hingen ca. ein Dutzend Dicker Aale (10-35qmm) und etwas 2-300

Schwachstromkram.

Ich sprach von reinen FI (RCD) Die nur eine Gewisse Strombelastbarkeit

Man muss sie also mit entsprechender Vorsicherung versehen oder stattdessen einen 4 pol. FL/LS nehmen. Wobei der LS-Teil dann die

Ich meine, kann man so machen. Vielleicht noch eine automatische Netzfreischaltung dazu damit der Nachwuchs wenig Elektrosmog abbekomt?

Codeschloss ersetzen, zwecks Disziplinierung.... nur so eine Idee. YMMV.

nicht eher in einem 'Denial of Service' endet (wenn man grad im Urlaub ist)...

Kay

Reply to
Kay Martinen

drin

ein

noch ein SLS E50, was zur 50A-Panzersicherung passt.

Marc

Reply to
Marc Haber

gezogen

Eltako mit

die

Hexenwerk ;-)

ob das

Laienbedienbare Steckdose => FI muss. Und wenn das zehnmal hinter der

Hehe.

Marc

Reply to
Marc Haber

durch Laien und zur allgemeinen Verwendung bestimmt sind, einen RCD.

angeschlossen ist, ist in der Regel nicht zur allgemeinen Verwendung bestimmt.

Reply to
Michael Sommer

Die Verteilung muss so aufgebaut sein, dass die Nennbelastbarkeit

der nachgeschalteten LS-Schalter geschehen.

Beispiele (Nennbelastbarkeit 40A):

2x 16A LS-Schalter pro Phase: unproblematisch

Innenbeleuchtung: unproblematisch, da die Kreise nie ausgelastet werden (Es sei denn, die Beleuchtung zieht 10kW)

3x 16A LS-Schalter pro Phase, Steckdosen zu allgemeine Benutzung: problematisch

Im Zweifelsfall hilft eine 40A-Vorsicherung, Bedenken zu beseitigen.

Mehr Infos z.B. hier:

formatting link

Reply to
Michael Sommer

Am 16.09.2015 um 21:04 schrieb Michael Sommer:

Eher nicht, da es hier um den Summenstrom am FI und die Gleichzeitigkeit und Lastverteilung auf den dahinter liegenden Kreisen geht. Ein Nachgeschalteter LS sieht nur den Strom seines Kreises, was am FI

Bei nur fest angeschlossener Beleuchtung und ohne Steckdosen daran, ja.

Aber viele Lichtkreise sind noch mit Steckdosen kombiniert.

Da reichen 5 Handwerker die bei einem evtl. Umbau alle ihre

Das sind dann locker mal ca. 43A Dauerlast in Summe die durch den FI gingen und nur eine Strombahn belasten.

wird, werden kann.

Kay

Reply to
Kay Martinen

drin

unberechtigten

vielleicht schneller auf dass da kein Saft da ist.

Marc

Reply to
Marc Haber

Hilfe

gemacht? Aber andererseits hab ich Vorsicherungen vor RCDs bisher noch in keiner Verteilung gesehen; machen das ca 100 % aller Elektriker falsch?

Baustrahlern massiv auf dem Vormarsch.

40A-Automaten, so viel Platz ist da nicht. Und die Verkabelung wird dadurch auch nicht einfacher :-(

Marc

Reply to
Marc Haber

Am Thu, 17 Sep 2015 13:43:26 +0200 schrieb Marc Haber:

ein Problem mit dem Schutzleiter auftreten soll.

Lutz

Reply to
Lutz Schulze

Vor vielen Jahrzehnten als Jugendlicher habe ich es erlebt:

Sicherheitsvorschriften wichtiger sind. Dann habe ich den Schukostecker so eingesteckt, dass der Masseschluss mit N

besorgen.

Reply to
Werner Holtfreter

Die schlechteste Bewertung im Zeugnis lautet: "Er zeigte Interesse an seiner Arbeit." Bei manchem Handwerker ist das schon geschmeichelt. Wenn ein Maler murkst, sieht es jeder.

nimmt.

Reply to
Werner Holtfreter

Am Thu, 17 Sep 2015 17:57:18 +0200 schrieb Werner Holtfreter:

Das (also den Masseschluss z.B. am Motor oder Kondensator) kann ich mir

noch dazu der Schutzleiter unterbrochen werden?

Lutz

Reply to
Lutz Schulze

die

Das ist vorne und hinten nicht der Fall.

ausgelegt

Sicherungen,

zumindest wenn man sich Hager-Listenpreise anguckt.

Marc

Reply to
Marc Haber

Am 16.09.2015 um 21:04 schrieb Michael Sommer:

Reply to
Georg Wieser

Mit dem Gleichzeitigkeitsfaktor kannst du rechnen, um den erforderlichen Nennstrom der Sicherungen zu bestimmen, denn wenn

schaltet lediglich die Sicherung ab.

Brandschutzproblem

Reply to
Werner Holtfreter

Die gesamte allgemeine Elektrotechnik basiert auf Ein-Fehler-

Freund dieser Vorschrift und mir hat auch noch niemand an Hand des

Ein Teil der bisher erreichten Betriebssicherheit wird aufgegeben,

nicht gegeben.

Reply to
Werner Holtfreter

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.