Hutschiene kreativ bestücken?

Sep 09, 2015 87 Replies

Am 17.09.2015 um 19:38 schrieb Lutz Schulze:

selten, kommen aber vor.

mit der er angeschlossen ist?

Du musst also den FI nicht so hoch auslegen, dass er die Last aller

eingebaut werden.

Zeig mir einen, nur einen Verteiler in einem Privathaus, wo das wirklich gemacht wurde. Triviale mit nur einer oder zwei Reihen gilt nicht.

Marc

Warum nicht bei 1-2 Reihen? Nimmt man einfach einen Hauptschalter-Tauglichen 63A/4pol. FI und nimmt die

63A haben.

Kay (nein, ich glaube auch nicht dran)

Ich habe nur kurz in meinem erlernten Beruf als Elektromonteur gearbeitet und das auch nur beim Versorger und nicht in der Hausinstallation, daher kenne ich die aktuelle Praxis nicht, bin aber nach wie vor an den Vorschriften interessiert.

die Unterverteilungen. In den Unterverteilungen in der Regel zwei RCD

0,03/40 und danach die 6...16A LS.

kleiner als die Vorsicherung, falls jemand so etwas gemeint haben sollte.

ebenfalls

63A FIs sind halt entgegen ihren 40A-Varianten so richtig sackteuer.

dem

Wohnung dran war, das hat also mit den zwei 40A-FIs gepasst. Aber da waren auch 20-30 Meter Leitung zwischen Vorsicherung und FI, und bei mehr als zwei Reihen reicht halt eine Vorsicherung nicht mehr, da braucht's dann eine pro Reihe, und die praktischerweise im gleichen

oder 63A

Formfaktor wie der reine FI.

Marc

Am 19.09.2015 um 11:40 schrieb Marc Haber:

dann eine Meldung abgeben

Dann darf also kein einphasiger 16A-Automat hintendran sein?

Marc

findet sich das IMHO eher unter Stichworten wie AC3 (Motoren), AC1 (Lampen).

Zum Nachlesen

formatting link

Kay

Nein, pro Phase 40A stimmt schon.

mfg Jochen

ist es doch nicht besser oder schlechter?

FI abfackelt.

Marc

der FI abfackelt.

Du siehst mein Problem ;-)

Marc

Vorsicherung

vor der FI abfackelt.

betreibst Du

Hauptschalter

- 9x Block 40A-FI+9x16A-LS denkbar. Da reichen drei voll ausgelastete

16A-Stromkreise an einer Phase am gleichen FI. Das sind 48A, da bleibt

Ich gebe zu, dass das unwahrscheinlich ist[1], aber Wahrscheinlichkeitsrechnung ist meines Wissens keine Grundlage des VDE-Regelwerks.

Marc

[1] und werde das alleine mangels Platz nicht umbauen

Nicht 63A Panzersicherung?

Zangen-Amperemeter, klemme es um die jew. Abgehenden Leitungen und

zusammen kommt. Und dann kannst du die Automaten umbelegen um die last zu verteilen.

Doch. Ist es! 'man gleichzeitigkeitsfaktor' Da werden sie geholfen. ;)

Elaborate lesen zu wollen. Ob sich das gebessert hat... k.A.

Kay

Am 20.09.2015 um 21:21 schrieb Kay Martinen:

In der Theorie.

In der Praxis ist das aber schon arg unwahrscheinlich.

gleichzeitig heizen.

sei mal dahingestellt. Aber mal ehrlich: In einem Verteiler mit 9! FI's und einer Vorsicherung von 50A