Kabelverlegung im Erdreich

Jul 05, 2016 11 Replies

Hallo,



ich bitte um einen fachlichen Rat.



Ich beabsichtige von meiner Wohnung eine unterirdische Leitung


3x16 bzw. 3x20A Neozed abgesichert. In der Garage wird eine FI 30mA


Nun zur eigentlichen Frage. Im Erdreich wird ein Panzerschutzrohr


Eddie King


Du brauchst keinen Erder, der Schutzleiter ist im Kabel mit drin. Und nur B 16 A.

NYY.

Er verlegt das Kabel im Schutzrohr. Warum also nicht auch NYM?

Ich habe NYM gesehen, das Jahrzehnte im Erdreich lag. es sah aus, als

Am 07.07.2016 um 09:25 schrieb horst-d.winzler:

Am 07.07.2016 um 11:13 schrieb Heinz Tauer:

Als jemand, der vor drei Wochen oder so mehrere Stunden bei

verbracht hat (immer stellenweise aufbuddeln, mit dem Signalverfolger testen ob der Schaden davor oder dahinter ist, etc.) sage ich mal: VDE hin oder her: Das willst du nicht. Einmal mit dem Spaten reingestochen und nicht bemerkt, und du hast ein lustiges Fehlersuch- Projekt.

/ralph

Das ist eine Frage der Kabeltiefe. In der Regel sollten Kabel min. 40cm tief liegen.

kann aber Fehler auch mittels Generator (zB 800Hz) und empfindlicher Sonde ermitteln.

Am 07.07.2016 um 20:51 schrieb Georg Wieser:

Einen, ev. gepflegten Rasen, an mehreren Stellen auf zu buddeln, hat schon was. Zumal manche Mitmenschen, insbesondere auch Ehefrauen, leicht

Am 05.07.2016 um 18:10 schrieb Eddie King:

Schleifenimpedanz bekommen.