Kabelverlegung im Erdreich

Hallo,
ich bitte um einen fachlichen Rat.
Ich beabsichtige von meiner Wohnung eine unterirdische Leitung
3x16 bzw. 3x20A Neozed abgesichert. In der Garage wird eine FI 30mA

Nun zur eigentlichen Frage. Im Erdreich wird ein Panzerschutzrohr
Eddie King
--
bei Mailantwort "xxx" entfernen

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload


Du brauchst keinen Erder, der Schutzleiter ist im Kabel mit drin. Und nur B 16 A.


NYY.
--
Lutz

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 07.07.2016 um 08:52 schrieb Lutz Illigen:



Er verlegt das Kabel im Schutzrohr. Warum also nicht auch NYM?
Ich habe NYM gesehen, das Jahrzehnte im Erdreich lag. es sah aus, als
--
---hdw---

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 07.07.2016 um 09:25 schrieb horst-d.winzler:


--

Heinz


Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 07.07.2016 um 11:13 schrieb Heinz Tauer:



--
---hdw---

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

Als jemand, der vor drei Wochen oder so mehrere Stunden bei
verbracht hat (immer stellenweise aufbuddeln, mit dem Signalverfolger testen ob der Schaden davor oder dahinter ist, etc.) sage ich mal: VDE hin oder her: Das willst du nicht. Einmal mit dem Spaten reingestochen und nicht bemerkt, und du hast ein lustiges Fehlersuch- Projekt.
/ralph
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 07.07.2016 um 11:37 schrieb Ralph Aichinger:



Das ist eine Frage der Kabeltiefe. In der Regel sollten Kabel min. 40cm tief liegen.
kann aber Fehler auch mittels Generator (zB 800Hz) und empfindlicher Sonde ermitteln.

--
---hdw---

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload


/ralph
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 07.07.2016 um 13:02 schrieb Ralph Aichinger:



Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 07.07.2016 um 20:51 schrieb Georg Wieser:

--
---hdw---

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 07.07.2016 um 13:02 schrieb Ralph Aichinger:



Einen, ev. gepflegten Rasen, an mehreren Stellen auf zu buddeln, hat schon was. Zumal manche Mitmenschen, insbesondere auch Ehefrauen, leicht
--
---hdw---

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 05.07.2016 um 18:10 schrieb Eddie King:



Schleifenimpedanz bekommen.