Hi Leute,



bei meiner Mutter hat kürzlich eine der drei Neozed-Sicherung für ihre Wohnung ausgelöst (Automaten und FI alles dringeblieben). Danach ging selbstverständlich in Teilen der Wohnung das Licht nicht (u.a. Badezimmer). Wenn man allerdings den Durchlauferhitzer einschaltet (Warm-Wasserhahn) dann flackiert das Licht, hier als Beispiel im Bad, unregelmäßig auf (wie bei so einer Billiglichtorgel mit Startern aus 'ner Leuchtstofflampe). Normalerweise hätte ich ja aus dem Stehgreif auf 'nen fehlenden Null getippt (das würden aber die elektronische Geräte nicht wegstecken). Auch könnte ich mir vorstellen, dass der Erbauer versehentlich den Null abgesichert hat, und dieser bei normalem Betrieb somit vorhanden wäre. Aber der Rest der Wohnung funktioniert anscheinend einwandfrei. Welcher Fehler könnte da vorliegen? Sicherlich hat es auch seinen Grund, warum die Sicherung ausgelöst hat und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das Eine mit dem Anderen finde. ;-)



Ciao, Roland


Ein recht bekanntes und nachvollziehbares "Phänomen". Es fehlt lediglich der eine Aussenleiter, dessen vorgeschaltetes Sicherungselement ausgelöst hat (warum auch immer). - Beim Einschalten des Durchlauferhitzers schaltet man nun, simpel betrachtet, die Lampe (oder ein anderes Betriebsmittel), welche normalerweise vom ausgefallenen Aussenleiter versorgt werden, mit zwei Wicklungen im Heizelement des Durchlauferhitzers in Reihe. Durch die Reihenschaltung liegen nun keine 230V an der Lampe an und diese leuchtet nun weniger stark, oder flackert.

Leider bin ich nicht mit ASCII-Zeichnungen vertraut, sonst würde ich dir gerne ein Schaltbild präsentieren. (Vielleicht macht dies ja stellvertretend für mich jemand anderes.)

Gruß, Johannes

PS: Ich würde an deiner Stelle das Neozed Element vorsichtig gegen ein identisches austauschen und schauen, ob es funktioniert. Vielleicht lag das "Auslösen" ja nur an einer temporären Überlastung, oder an Alterung des Elementes. Falls der Sicherungsdraht wieder durchglüht, solltest du aber einen Elektriker, der deine Stromkreise auf Fehler überprüft, rufen. Selber basteln ist nicht so das Wahre. Es handelt sich immerhin um Netzspannung von 230V/400V!

Am Mon, 13 Dec 2004 23:49:57 +0100 schrieb Johannes Vossen :

Wenn die Restspannung vom DL-Erhitzer ausreicht, die Lampen zu versorgen, wird wahrscheinlich kein Kurzschluß vorliegen. Das Neozed ist wahrscheinlich einfach gealtert. Normalerweise sind auch alle drei Neozed Vorsicherungen gleich, ich ahbe aber auch schon erlebt, daß verschiedene eingebaut waren, weil gerade keine passenden da waren, da sollte man dann auf die Paßschraube schauen und das richtige wählen, wenn man sich da aber nicht ganz sicher ist, muß man den Fachmann fragen, was wirklich hineingehört.