Von einer Garage (innen) soll ein Halogenstrahler (außen) geschaltet werden. Ist es zulässig, nur den Nullleiter zu unterbrechen und zum Schalter zu und zurück zu führen, die Plusleitung hingegen ununterbrochen am Strahler anliegen zu lassen? Wäre es umgekehrt zulässig? Oder müssen stets beide Leitungen zum Schalter geführt und unterbrochen werden?
Am 29.06.2007, 12:02 Uhr, schrieb Manfred Ullrich :
Also nochmal zur Sicherheit: Wenn Schalter im Haus und $ZU_SCHALTENDES_BETRIEBSMITTEL draußen, reicht es trotzdem, nur den L abzuschalten? Andersherum: Gibt es Fälle, wo allpolige Abschaltung zwingend vorgeschrieben ist?
hinter einem Schukostecker wo man nicht wissen kann wo Phase und Nullleiter sind sollte man sicherheitshalber zweipolig schalten.
Früher bei der klassischen Nullung ohne Schutzleiter war es verboten den Nullleiter einer festen Installation zu schalten oder abzusichern, dann wäre nämlich das Maschinengehäuse über dem Innenwiderstand der Maschine an der Phase gelegen.
Heute mit Schutzerde kann ich mir für eine feste Installation mit einem Betriebsmittel draussen eigentlich nur den Blitzschutz als Grund vorstellen um allpolig zu trennen damit man sich über die Leitung nicht Blitzspannungen ins Haus holt. Aber dazu würde die Trennstrecke eines Schalters nicht reichen, dafür sollten es einige Meter Luftstrecke sein!
Oder PEN, je nachdem ob wir von deutscher oder =F6sterreichischer Terminologie reden ;-) (in D war "Nulleiter" die vorschriftsm=E4=DFige Bezeichnung f=FCr einen kombinierten Neutral- und Schutzleiter, in A hingegen immer mangels solchem in den allermeisten Gebieten die landl=E4ufige Bezeichnung eines Neutralleiters, die sich bis heute recht gut gehalten hat. Anders gesagt in A ist es unter Elektrikern absolut nichts anr=FCchiges, eine Schukosteckdose mit Phase, Null und Erde anzuschlie=DFen).
Was redest du? In =D6sterreich bezeichnet die Umgangssprache das was im Normtext Neutralleiter hei=DFt als Nulleiter, PEN ist auch im Sprachgebrauch PEN.
in D hingegen wird der PEN oft noch Nulleiter genannt.
Nein, E-Ing, aber im w=E4hrend meiner Ausbildung mu=DFte ich auch mehrere Ferialpraktika im Handwerk absolvieren und bei meiner Planungst=E4tigkeit habe ich t=E4glich mit Elektrikern zu tun. Auch der praktische Teil der Ausbildung wurde (im Gegensatz zur Theorie) nicht von Akademikern sondern von Handwerksmeistern unterrichtet.