Starr und flexibel unter einer Klemme an FI

Aug 19, 2014 30 Replies

Hallo,



ich habe hier mal zwei Bilder einer UV hochgeladen:



formatting link
formatting link



Frage an die Fachleute hier: Ist diese Kombination (Starrer Leiter mit Litze in einer Klemme) bedenklich?


die Litze nachgeben, denn die Schraube liegt auf dem starren Leiter ja voll an. Die Schrauben sind gut fest.


Manuel


Am 19.08.2014 17:40, schrieb Manuel Reimer:

Das sollte bei einer Fahrstuhlklemme nicht so sein.

breite Schraubklemmen.

Manuel

Am 19.08.2014 um 17:40 schrieb Manuel Reimer:

die Schrauben fest angezogen sind.

Sebastian

X-No-Archive: Yes

begin quoting, Manuel Reimer schrieb:

"aufeinandergestapelt", dann hat jedes die gleiche Andruckkraft, aber

Andruckkraft einer Schraube nicht in zwei parallele Zweige aufteilen.

Und nach ein paar Temperaturzyklen? Schraubklemmen sind eigentlich

Federklemmen.

Ralf

Stimmt, das ist ja ein recht altes Modell, noch ohne Fahrstuhlklemmen. Aber auch da kann man so klemmen, sollte dann aber aufs Anzugsmoment besonders achten.

Bei mit zu Hause mach ichs auch aber denk mir, hoffentlich sieht es keiner.

wenn diese beiden nebeneinander liegen.

w.

Sind die Vorsicherungen auch maximal 25A? Oder sind maximal 1 Sicherung (16A) pro Phase dem FI nachgeschaltet?

FI einbauen.

Helmut Wabnig schrieb:

packen und gemeinsam zu klemmen.

Siegfried

Am 19.08.2014 17:40, schrieb Manuel Reimer:

Na ja, sieht schon gruselig aus, Klemme 3 kommt mir so vor, als wenn nur der starre Leiter unter der Schraube liegt und der flexible an die Seite

Wo gehen denn die anderen Enden der flexiblen Leitungen hin? Kann man dort vielleicht starre und flexible sinnvoller miteinander verbinden? Fragt Ulf

Am 20.08.2014 09:44, schrieb Siegfried Schmidt:

Am 20.08.2014 09:56, schrieb Dieter Wiedmann:

GL

*unschuldigguck* warum denn?

Dieter Wiedmann schrieb:

warum?

Siegfried

Am 20.08.2014 13:04, schrieb Siegfried Schmidt:

Nein! Das geht gar nicht. Verschiedene Querschnitte oder Kabeltypen

Eigentlich auch nicht unter einer Klemme (wie in diesem Fall).

verteile von dort aus auf die FIs / Automatenreihen.

Hoffe ich mal. Hat ja bisher auch nicht geschadet und Schmorspuren sehe

Im HAK sind dann 35A-Sicherungen. Allerdings speist vor der 35A eine

es nicht unbedingt sein muss.

noch bestens. Es handelt sich um Wohnraum. Wie kritisch ist der eigentlich zu schwache FI dort wirklich?

Manuel

Join the Discussion

Have something to add? Share your thoughts — no account required.

Didn't find your answer?

Ask the community — no account required